Κάθε δέκα μέτρα ύψος αντιστοιχεί πίεση 1 atm, στήλης νερού.
Το 0,8 κράτησε το με κρύο δίκτυο.
Το κάτω βολάν πρέπει να είναι πάντα ανοικτό, γιατί αυτό κανονίζει τη συνεχή παροχή νερού, όταν έχει ανάγκη το δίκτυο.
Την πίεση κανονίζεις από το πάνω βολάν. Την αυξάνεις και τη μειώνεις αναλόγως. Όταν τη μειώνεις, ανοίγεις κάποιο εξαερστικό, ώστε το μανόμετρο να δείξει την τρέχουσα πίεση και όχι τη μνήμη από την προηγουμένη αυξημένη.
Μην σε επηρεάσει η πίεση που θα δημιουργηθεί με ζεστό δίκτυο, εκτός εάν ανοίγει το ασφαλιστικό (συνεπάγεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο).
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΗΝ1984 : 14-02-22 στις 18:28
Σίγουρα θα είναι ασφαλιστικό 3atm. Εάν ανοίγει στις 3 και δεν είναι χαλασμένο, ίσως χρειαστεί 4 atm.Πιο σίγουρο έχω ότι καλύπτεται, αφού δεν έχει ύψος.
mikemtb73 (15-02-22)
Αυτό που αναφέρεις για το δοχείο είναι η πρώτη, βασική και ίσως μοναδική αιτία.
Σύμφωνος απόλυτα
Δεν συμμετείχα στην συζήτηση , επειδή την είδα μόλις τώρα . Η ΒΑ του λέβητα είναι στην φ/φία . Η μέγιστη πίεση που ανεβάζει ο αυτόματος πλήρωσης (ζεστό) , είναι 1bar . Θεωρώ ότι η πίεση του ΔΔ είναι σωστή , όμως δεν έχω εργαλείο να την μετρήσω . Επαναλαμβάνω : «Νομίζω ότι ήτανε κλειστός ο κάτω διακόπτης του αυτόματου πλήρωσης , ίσως γι αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα» . Για την ώρα όλα λειτουργούν καλά .
![]()