    mikemtb73, Το φουρνάκι μπαινει σε απλη μπριζα. Η ασφαλεια πέφτει μόνο όταν δουλευει πανω-κατω μετά απο 5 λεπτά. Μόνο πάνω ή μονο κατω ειναι ΟΚ.

    Εν τω μεταξύ κανείς δεν μου αναφέρει τι είναι το Siemens; Αυτόματος;

    Ευχαριστώ για το χρόνο και τις παρατηρήσεις σας!
    Υ.Γ. ezizu: Η 10Α ήταν για την κουζίνα και η 20Α για το υπνοδωμάτιο. Και στις 2 είχε τραβήξει 2.5mm καλώδια γι'αυτό και τα άλλαξα... 8,18Α το φουρνάκι και κάτι το ψυγείο πλησιάζαμε στο 10...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hitech444 : 30-11-20 στις 16:42

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Νικηφόρος
    Εγγραφή
    Jul 2015
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    66

    Προεπιλογή

    Γίαννη το siemens στην κάτω σειρά του πινακά σου είναι ο ΔΔΕ (ρελέ διαρροής κοινώς). Διάταξη απαραίτητη για την προστασία σου από ηλεκτροπληξία και απο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι σύνηθες δε οι ελλατωματικές ωμικές αντιστάσεις όταν ηλεκτρίζονται και θερμαίνονται να πέφτει η μόνωσή τους και να διαρρέουν ρεύμα ως προς το σώμα της συσκευής. Η διαρροή αυτή ενεργοποιεί το ρελέ διαρροής.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.379

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hitech444 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ......

    Εν τω μεταξύ κανείς δεν μου αναφέρει τι είναι το Siemens; Αυτόματος;

    Ευχαριστώ για το χρόνο και τις παρατηρήσεις σας!
    Υ.Γ. ezizu: Η 10Α ήταν για την κουζίνα και η 20Α για το υπνοδωμάτιο. Και στις 2 είχε τραβήξει 2.5mm καλώδια γι'αυτό και τα άλλαξα... 8,18Α το φουρνάκι και κάτι το ψυγείο πλησιάζαμε στο 10...
    Αν Siemens εννοείς αυτό που δείχνεις με το βέλος, κάτω αριστερά στον πίνακα, είναι ο ρελές διαφυγής.
    Αν όντως υπάρχουν 2,5mm καλώδια πρέπει να μπει ασφάλεια 16Α και όχι 20Α, ούτε 10Α (επειδή είναι μικρή για την παροχή με 2,5mm καλώδιο και δεν έχει λογική ).
    Με 1800W ωμικό φορτίο και τάση 230V, το ρεύμα ισούται με περίπου 7,83Α + ψυγείο....... οπότε με 2,5mm καλώδια παροχής και με 16Α ασφάλεια είναι όλα οκ.

Παρόμοια Θέματα

  1. [United] Φουρνάκι United - Θερμαστάτης
    από Karny στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-16, 21:33
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-16, 10:49
  3. [Indesit] Πλυντηριο Idndesit 14 ετών ρίχνει το γενικό
    από Άσχετη στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 20:20
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  5. [Κλιματιστικό] Γενικά για ολα τα κλιματιστικα
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 19:32

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας