Ο ηλεκτρολογος βιαζόταν και γιαυτο εβαλε το ρελε διαφυγης το οποίο εσυ θεωρεις περιττό μαζι με την γενικη ασφάλεια..
Μπορεις λιγο να εξηγησεις το συλλογισμό αυτο?
Δεν ξερω αν εχεις καταλαβει οτι αυτο ειναι εγκληματικό που έκανες. Ειχε λογο που επεφτε η ασφάλεια των 10amp...
Και πιθανότατα και λογο που ειναι 10amp λόγο του καλωδιου που πρεπει να ασφαλίσει!
Το φουρνακι μπαινει σε απλη πριζα?
Κανε δοκιμες, ζέστη μονο πανω,μονο κάτω, κλπ, να δεις ποτε πέφτει η ασφάλεια