Δεν ανεβάζεις καμιά φωτογραφία να μας πεις ποιος είναι ο γενικός;
(γενικός = επίθετο γένους αρσενικού, παραπέμπει σε γενικός διακόπτης, άρα ΔΕΝ πέφτει)
(ασφάλεια = ουσιαστικό γένους θηλυκού, πέφτει)
Δεν ανεβάζεις καμιά φωτογραφία να μας πεις ποιος είναι ο γενικός;
(γενικός = επίθετο γένους αρσενικού, παραπέμπει σε γενικός διακόπτης, άρα ΔΕΝ πέφτει)
(ασφάλεια = ουσιαστικό γένους θηλυκού, πέφτει)
mikemtb73 (28-11-20)
Στην αρχή το είχα με ασφ. 10Α και την έριχνε. Μετά που την τραμπάρισα με μια 20Α ρίχνει το γενικό. Ο πινακας είχε αυτό που εγω ονομαζω γενικό και πριν απο 5 χρόνια και μετά ήρθε ενας ηλ/γος για την ανανέωση του σχεδίου και έβαλε και το ρελε διαφυγής δεξιά του. Μου φαίνονται περιτά και τα δυο... μάλλον βιαζότανε φαίνεται...
IMG_20201129_181921_2CS.jpg
Αν το φορτίο (κατανάλωση του φούρνου) στην συγκεκριμένη παροχή είναι όντως max 1800W, τότε είναι σωστή η ασφάλεια με τιμή 10Α.
Δεν αλλάζουμε ΠΟΤΕ ,κατά όπως μας βολεύει τις ασφάλειες στον πίνακα.
Οι ασφάλειες ασφαλίζουν κατά βάση της καλωδιώσεις , οπότε αν έχεις αφήσει τα καλώδια ως είχαν και απλά έβαλες μεγαλύτερη σε αμπέρ ασφάλεια είναι 100% λάθος και εκτός κανονισμών και εκτός αυτού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς . Αν έχει γίνει όντως έτσι, θα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα η σωστή σε αμπέρ ασφάλεια στον πίνακα .
Ο ρελές διαφυγής πρέπει να τοποθετείται βάσει των κανονισμών ,αλλά είναι πρωτίστως απαραίτητος για την προσωπική σου ασφάλεια (αλλά και των άλλων κατοίκων του σπιτιού γενικότερα).
Αν η ασφάλεια και ο ρελές είναι σωστά λειτουργικά, τότε :
α) αν ρίχνει την ασφάλεια (βέλος πάνω δεξιά στον πίνακα ) τότε υπάρχει βραχυκύκλωμα στον φούρνο και
β) αν ρίχνει τον ρελέ διαφυγής (βέλος κάτω σειρά αριστερά) έχει κάπου διαρροή
Πιθανών συμβαίνει το β) , δηλαδή να δημιουργείται διαρροή σε κάποια από τις αντιστάσεις του φούρνου (εφόσον το κάνει μετά από 5 λεπτά λειτουργίας).
Όμως και στις δυο περιπτώσεις χρειάζεται έλεγχος - επισκευή του φούρνου (και τοποθέτηση σωστής ασφάλειας στον πίνακα).
Υ.Γ. Διευκρίνισε αν θέλεις. Αυτό που εσύ ονομάζεις "γενικό" (όπως γράφεις) , είναι ο ρελές διαρροής (που δείχνεις με το βέλος κάτω αριστερά) ;
Ο ηλεκτρολογος βιαζόταν και γιαυτο εβαλε το ρελε διαφυγης το οποίο εσυ θεωρεις περιττό μαζι με την γενικη ασφάλεια..
Μπορεις λιγο να εξηγησεις το συλλογισμό αυτο?
Δεν ξερω αν εχεις καταλαβει οτι αυτο ειναι εγκληματικό που έκανες. Ειχε λογο που επεφτε η ασφάλεια των 10amp...
Και πιθανότατα και λογο που ειναι 10amp λόγο του καλωδιου που πρεπει να ασφαλίσει!
Το φουρνακι μπαινει σε απλη πριζα?
Κανε δοκιμες, ζέστη μονο πανω,μονο κάτω, κλπ, να δεις ποτε πέφτει η ασφάλεια
mikemtb73, Το φουρνάκι μπαινει σε απλη μπριζα. Η ασφαλεια πέφτει μόνο όταν δουλευει πανω-κατω μετά απο 5 λεπτά. Μόνο πάνω ή μονο κατω ειναι ΟΚ.
Εν τω μεταξύ κανείς δεν μου αναφέρει τι είναι το Siemens; Αυτόματος;
Ευχαριστώ για το χρόνο και τις παρατηρήσεις σας!
Υ.Γ. ezizu: Η 10Α ήταν για την κουζίνα και η 20Α για το υπνοδωμάτιο. Και στις 2 είχε τραβήξει 2.5mm καλώδια γι'αυτό και τα άλλαξα... 8,18Α το φουρνάκι και κάτι το ψυγείο πλησιάζαμε στο 10...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hitech444 : 30-11-20 στις 16:42
Γίαννη το siemens στην κάτω σειρά του πινακά σου είναι ο ΔΔΕ (ρελέ διαρροής κοινώς). Διάταξη απαραίτητη για την προστασία σου από ηλεκτροπληξία και απο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι σύνηθες δε οι ελλατωματικές ωμικές αντιστάσεις όταν ηλεκτρίζονται και θερμαίνονται να πέφτει η μόνωσή τους και να διαρρέουν ρεύμα ως προς το σώμα της συσκευής. Η διαρροή αυτή ενεργοποιεί το ρελέ διαρροής.
Αν Siemens εννοείς αυτό που δείχνεις με το βέλος, κάτω αριστερά στον πίνακα, είναι ο ρελές διαφυγής.
Αν όντως υπάρχουν 2,5mm καλώδια πρέπει να μπει ασφάλεια 16Α και όχι 20Α, ούτε 10Α (επειδή είναι μικρή για την παροχή με 2,5mm καλώδιο και δεν έχει λογική ).
Με 1800W ωμικό φορτίο και τάση 230V, το ρεύμα ισούται με περίπου 7,83Α + ψυγείο....... οπότε με 2,5mm καλώδια παροχής και με 16Α ασφάλεια είναι όλα οκ.
την φωτογραφια για ομορφια την εβαλες?Να δουμε τι χαρακτηριστικα εχει ο γενικος που πεφτει.και τελικα τι πεφτει?
ασφαλεια(σταματησε οταν εγινε 20Α) ,και ο γενικος?(κατω αριστερα)
Φίλε μου καλησπέρα.Συγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά αυτός δεν είναι πίνακας για 2020.Φώναξε άμεσα ένα ηλεκτρολόγο σωστό και όχι απατεώνα, που θα ανοίξει ένα βιντεάκι στο youtube για να σου κάνει σύνδεση, απο αυτούς τους όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω(δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτόν που σου έκανε τις δουλειές, απλά ως φαινόμενο παρατηρείται συχνά τελευταία.....Μου είπε πελατης τις προάλλες ότι ήρθε "ηλεκτρολόγος" να του κάνει δουλειά στον πίνακα και κοίταγε βιντεάκι στο youtube) .Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τα οικονομικά σου αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Απο εκεί και πέρα, φοβάμαι αυτό που μπορεί να δω πισω απο το καπάκι του πίνακα.
ΥΓ. Αυτό που δείχνεις στο κάτω βέλος δεν ειναι γενικός διακόπτης ούτε γενική ασφάλεια ούτε κάτι τέτοιο. Είναι ρελέ διαρροής κοινώς.
pliktras: Φοβερός τυπος. Μου έκανε 4 πιστοποιητικά ανανεωση πριν 4 χρόνια. Ο παραγιος έκανε ολη τη δουλειά εννοείται..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hitech444 : 01-12-20 στις 18:42