Τι εννοείς από την κουζίνα ;η κουζίνα έχει δικιά της γραμμή που πηγαίνει από την ασφάλεια στον πίνακα την 25 amp και πηγαίνει στη γραμμή που συνδέει τη κουζίνα; Τώρα ότι και να κάνεις αν θες δηλαδή να βάλεις θερμοσίφωνα άνω των τεσσάρων kW θα πρέπει αναγκαστικά να αλλαχτεί η γραμμή πού πηγαίνει στο θερμοσίφωνα το θέμα δεν είναι να αλλαχτεί μόνο η ασφάλεια Γιατί πρέπει να συμφωνεί με την γραμμή που υπάρχει (4mm2)διότι η ασφάλεια ασφαλίζει τη γραμμή και όχι τη συσκευή.

Στάλθηκε από το SM-A320FL μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ναι το ξερω αυτό.οσον αφορά την κουζίνα ελεγα μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να συνδεσω από τη γραμμή που παει στην κουζίνα και τον ταχυθερμαντηρα με την προυποθεση να μην τα χρησιμοποιώ ταυτοχρονα. Δεν ξέρω καν αν γίνεται αυτό.