Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ploukas : 13-09-20 στις 14:00
Εντάξει αφού όλα τα περιφερειακά μετρήθηκαν και είναι σωστά είδαμε και τις φωτο να πούμε 2 λόγια για τους μετ/στές.μετρησε τα παντα mosfet και οτι αλλο υπαρχει. και μου ειπε: δεν ειναι καθαρα μετασχηματιστης δουλευει με παλμο
Υπάρχουν οι συμβατικοί ή σιδηρομαγνητικοί και οι παλμικοί ή switching ή φερριτικοί και οι βλάβες είναι ακριβώς ίδιες για όλους.
- Να έχει καταστραφεί το/τα τύλιγμα/τα (βραχυκύκλωμα μεταξύ σπειρών τυλίγματος ή μεταξύ τυλιγμάτων) από υπερθέρμανση ή από αστοχία υλικού
- Να υπάρχει διακοπή σε κάποιο από τα τυλίγματα είτε εσωτερικά αν υπάρχει εσωτερική θερμική ασφάλεια είτε εξωτερικά στους ακροδέκτες από ατελή κόλληση ή από κραδασμούς
Για την δική σου περίπτωση απορρίπτουμε το πρώτο γιατί θα έπρεπε να βρεθούν κατεστραμένα περιφερειακά του μετ/στή στοιχεία αλλά στηριζόμενοι στην διάγνωση του τεχνικού σου όλα είναι σωστά
Όσον αφορά το δεύτερο στην περίπτωση σου δεν υπάρχει εσωτερική θερμική ασφάλεια οπότε μένει και είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η συνέχεια των τυλιγμάτων και η επισκευή αν προκύψει θέμα.
Κατά την γνώμη μου ο τεχνικός βιάστηκε να αποφανθεί ότι φταίει ο μετ/στης, που ναι μετ/στής είναι και δεν υπάρχει ή ορολογία "καθαρά ή βρώμικα μετ/στής" και πρέπει να αλλαχτεί.
Σε γενικές γραμμές αυτοί οι μετ/στές όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πολύ δύσκολα σημειώνεται να χρήζουν αλλαγής και στη δική σου περίπτωση πιστεύω εύκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και συμφωνώ με τον φίλο pliktras.
P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.
pliktras (13-09-20)
ευχαριστω