Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PUNTOmania Εμφάνιση μηνυμάτων
ολες οι Α/Θ πρέπει να εχουν ενα μικρό buffer (αδρανίας) μια χαρα ειναι έτσι...


το ζητούμενο ειναι ο 2ος κυκλοφοριτής απο που παίρνει εντολή.
οι inverter δεν χρειάζονται κάτι τέτοιο.ισα ίσα.

Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
Θερμοστατη χωρου-πληκτρολογιο, εχω μονο στο 1 διαμερισμα απο τα 3. Σε αυτο που μενω.

120λτ ειναι το δοχειο αδρανειας, ο Υδραυλικος το ενωσε ετσι δε ξερω αν ειναι λαθος.. εκει θα συνδεθει και ο ηλιακος.

η ανλτια ανοιγει συγκερκιμενες ωρες απο τις 16:00 εως τις 23:30

O 2ος κυκλοφοριτης δουλευει μονιμα, στης 1η σκαλα για μιν 15 καλοριφερ. Αυτο ψαχνω πως να τον κανω να ανοιγει μαζι με την ανλια και να κλεινει 1 ωρα πχ μετα.
τα λες ένα ένα και και αυτά που προτεινουμε είναι στο περίπου.
πρέπει να μας πεις αναλυτικά τι θες να κάνεις και τι έχεις.
ο κυκλοφορητής (όχι της αντλίας αλλά των καλοριφέρ) φυσιολογικά λειτουργεί όσο έχει ζεστό νερό το ΔΑ και όσο ο χώρος ζητάει θέρμανση.
για το μεν πρώτο θες υδροστατη,για το μεν δεύτερο θερμοστάτη χώρου.θα ανοίγεις λοιπόν την αντλία η οποία αυτή ελέγχει ΜΟΝΟ τα νερά στο ΔΑ.Ζεσταθηκαν εκλεισε.παγωσαν;άνοιξε.
οι θερμοστάτες χώρου θα ανοίγουν τον εκάστοτε κυκλοφορητή ΟΣΟ υπάρχει ζεστό νερό.δεν έχει ζεστό νερό δεν λειτουργεί ο κυκλοφορητής.

Δεν είμαι μηχανολογος αλλά 120λτ για αντλία 3 ορόφων μάλλον αστείο το χαρακτηρίζω.