Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 14

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.627

    Προεπιλογή

    Μία μέση ροή για ντους είναι 6lt/min. Στα 15 λεπτά, 15x6lt/min=90lt/min. Ο θερμοσίφωνας είναι 60lt!
    Βέβαια τραβάς και λίγο κρύο μαζί με το ζεστό, αλλά και το ζεστό αναμειγνύεται με κρύο μέσα στο θερμοσίφωνα όσο τραβάς, και μειώνεται η θερμοκρασία του. Ολα τα νούμερα κουμπώνουν μια χαρά, δεν υπάρχει τίποτα παράξενο.
    Δύο πράγματα μπορείς να κάνεις, (α) να ανεβάσεις σε υψηλότερη θερμοκρασία το θερμοστάτη, αποδεχόμενος τον υψηλότερο κίνδυνο εγκαύματος και την υψηλότερη πιθανότητα να αρχίσει να στάζει η βαλβίδα ασφαλείας, ή (β) να συντομεύσεις τα ντους, 15 λεπτά είναι μάλλον πολλά για ένα ντους!

  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (23-01-20), vasilllis (23-01-20)

  3. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Vasilis
    Εγγραφή
    May 2017
    Περιοχή
    Thessaloniki
    Μηνύματα
    19

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Οσον αφορά τα λίτρα του θερμοσίφωνα, δεν μπορώ να τα δω. Απο εκεί κ πέρα, το ντουζ το έφερα σαν παράδειγμα. Αν θέλω δλδ να πλύνω πιάτα κ να κάνω ντουζ, θα πρέπει να τον ανοίξω 2 φορές το θερμοσίφωνα.

    Το θερμοσίφωνα αν τον έχω ανοιχτό για περισσότερη ώρα-ας πουμε για 3 ώρες-θα κρατήσει περισσότερο το ζεστό ή απο κάποια ώρα κ μετά, όσο κ αν μείνει ανοιχτός ο θερμοσίφωνας δεν έχει καμία σημασία?

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-19, 21:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας