Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Αν δεν οπλίζει το ρελέ του ανοίγματος μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί δεν παίρνει εντολή από τον μικροελεγκτή είτε για άλλο λόγο. Αν οπλίζει κανονικά τότε ή έχει κατεστραμμένες επαφές ή κάποια διακοπή στο top layer της πλακέτας.
    Γιώργο σε ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Θα με βοηθούσε πολύ να μου εξηγούσες, πως ελέγχω αν όπλισε το ρελέ (πέρα από το ηχητικό);

  2. #2
    Το avatar του χρήστη gep58
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    267

    Προεπιλογή

    Νίκο έλεγξε πρώτα ωμικά το πηνίο (εκτός τροφοδοσίας ο πίνακας) κι αν βρεις μια τιμή 200-800Ω μετά δώσε τροφοδοσία, εντολή ανοίγματος και μέτρα με προσοχή την τάση που παίρνει το πηνίο 12 ή 24V πάνω στους ακροδέκτες του.
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή Επίλυση προβλήματος

    Καλησπέρα,
    να ενημερώσω ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε τελικά σε μια προβληματική επαφή του τερματικού διακόπτη.
    Μετά από καθάρισμα και σφίξιμο του κλιπ του ακροδέκτη, η πόρτα λειτουργεί κανονικά και προς τις δυο κατευθύνσεις.