    Καλησπέρα,

    οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας:


    1. Αποσύνδεσα και επανασύνδεσα όλα τα καλώδια στις φίσες της πλακέτας
    2. Τάση εισόδου πλακέτας 236V (βλέπε Input Voltage.jpg)
    3. Φωτογραφία της πίσω όψης της πλακέτας PCB Back Side.jpg. Πιστεύω ότι είναι καθαρή.
    4. Βίντεο1 με Ohm μέτρηση του μοτέρ. Μετράω το Common του μοτέρ με το Open (16,8 Ohm) και το Common του μοτέρ με το Close (17,9 Ohm)
    5. Βίντεο2 όπου μπορείτε να ακούσετε το μοτέρ σε λειτουργία, στο οποίο μετράω τα Amps του μοτέρ, εκτός πλακέτας και ξεκομπλαρισμένο. Στη μια φορά δείχνει 1,46 Amp και στην αντίθετη 1,36 Amp.
    6. Βίντεο3 όπου μετράω την τάση στο μοτέρ, συνδεδεμένο στην πλακέτα και ξεκομπλαρισμένο, με εντολές από το τηλεχειριστήριο. Όταν δίνουμε εντολή να κλείσει η πόρτα, μετράω μεταξύ Common-Open 233 V και Common-Close 226 V. Όταν δίνουμε εντολή να ανοίξει δεν παίρνουμε τάση σε καμία επαφή.
    7. Τέλος Βίντεο4 όπου μετράω την τάση στην πλακέτα μεταξύ Common-Close και Common-Open του μοτέρ, με το μοτέρ αποσυνδεμένο. Όπως φαίνεται όταν δίνουμε εντολή να κλείσει η πόρτα η τάση αρχικά πάει στα 235V και μετά σταθεροποιείται στα 191Ω. Στην άλλη επαφή δεν παίρνουμε τάση. Όταν δίνουμε εντολή να ανοίξει η πόρτα δεν παίρνουμε τάση σε καμία επαφή.


    Με τις παραπάνω μετρήσεις, τι σας φαίνεται προβληματικό και προς τα που πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθώ;