    "Outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace senso

    "Suction Pipe Sensor (Open/Short)"

    ωραια τα λεει.Τη μέτρηση την εκανες; Είδες αν ο αισθητηρας ειναι οκ
    τι σου λεει με λίγα λόγια:Ειναι ενα ntc thermistor και αμα του αυξησεις τη θερμοκρασια θα πεφτει η αντισταση.Βαλε ενα αναπτηρα ζεστανε το και θα δεις αν αλλαζει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 14-12-19 στις 13:36

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 19:50
  2. [Κλιματιστικό LG] C12AWR ART COOL 12αρι ERROR C6.
    από takis1964 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-21, 18:05
  3. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  4. [Κλιματιστικό LG] LG mirror 18awr inverter σβηνει ο συμπιεστης
    από dour στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-19, 17:14
  5. [Άλλη] Morris wds-91432 error E6
    από spirus74 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-19, 22:43

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας