Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KostasR Εμφάνιση μηνυμάτων
Ύστερα από 1 χρόνο, το πρόβλημα επανήλθε προ ημερών (ένδειξη 62). Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να το ελέγξουμε εξονυχιστικά για τυχόν διαρροή φρέον χωρίς όμως να βρεθεί κάτι. Δοκιμάσαμε τη λύση της επαναπλήρωσης του φρέον με ζύγιση νέου και το μηχάνημα συνεχίζει με βλάβη 62. Από την LG προτείνουν για αρχή αλλαγή της εξωτερικής πλακέτας χωρίς βέβαιο αποτέλεσμα. Θα δοκιμάσουμε τον έλεγχό της σε ηλεκτρονικό και βλέπουμε. Διαφορετικά αλλαγή του κλιματιστικού.
αν ειναι inverter θα πας και τις δυο πλακετες για ελεγχο σε εργαστηριο που ασχολειται με επεισκευες τετοιου τυπου