Μελέτησε τον πίνακα, αφορά τα αισθητήρια διαφόρων ψυγείων.
Εσένα σε αφορά το δεκαρι.
thermistor-resistance-verifying-the-thermistor-function-for-temperature-reading.png
Μελέτησε τον πίνακα, αφορά τα αισθητήρια διαφόρων ψυγείων.
Εσένα σε αφορά το δεκαρι.
Καλημέρα Σάκη λοιπών μέτρησα με θερμοκρασία 25 βαθμών
11.4
8.6
11.1
Ξερουμε άμα ειναις φυσιολογικες η τιμες αυτές?
Το 8.6 δεν μου αρέσει. Από τη στιγμή που η θερμοκρασία χώρου είναι ίδια και στα τρία αισθητήρια θα έπρεπε να έχεις πολύ κοντινές μετρήσεις μεταξύ των αισθητήρων. Έχεις σχεδόν 3 kohm διαφορά η οποία είναι τεράστια για την σωστή λειτουργία.