Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
Πέτρο αυτό θα κάνω το Σαββατοκύριακο που θα έχω λίγο χρόνο.
Χωρίς να έχω εικόνα της κατάψυξης , πιστεύω ότι η σωλήνωτη αντισταση βρίσκεται στο κάτω μέρος του στοιχείου και χρησιμοποιείται κατά τον κύκλο της αποψυξης για να λιώνει ο πάγος.
Περισσότερα το ΣΚ που θα το ανοίξω.
Δεν είναι ανάγκη αυτός ο μπελάς / πιστεύω και που θα το ανοίξεις δεν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει εύκολα τι παίζει με την πλευρά της παγοθήκης. (θα έπρεπε εκτός απλά την αντίσταση να έχει μια εικόνα της πλήρους δομής / κατασκευής του αεραγωγού ).
Θα αρκούσε μόνο να δει με ψηφιακό θερμόμετρο και προέκταση αισθητήρα καλώδιο να τοποθετήσει τον αισθητήρα κοντά στην έξοδο του αεραγωγού και να διαπιστώσει αν πράγματι σε ορισμένες χρονικές φάσεις (πιθ της απόψυξης ) φέρνει κάποιες θερμοκρασίες επίσης και στην παγοθήκη μέσω του αεραγωγού (πως φέρνει όμως θερμοκρασίες απόψυξης στην περιοχή παγοθήκης / εννοείται στην ίδια χρονική στιγμή δεν θα λειτουργεί και ο ανεμιστήρας / πιθανόν κάποια ιδιαίτερη λεπτομέρεια της κατασκευής ).

έχω την εντύπωση ότι έχεις κάποιο παγοφραγμό δηλ ο αεραγωγός που είναι από πίσω από της παγοθήκες δεν σου φέρνει αρκετή ποσότητα ψυχρό αέρα με αποτέλεσμα να παγώνει στο φυσικό του περιβάλλον του δηλ οπως τα στατικα ψυγεια με αποτελεσμα να μη ξεκολλάνε εύκολα ο πάγος από παγοκυψέλες (μπορεί να σου φαίνεται κάπως άλλα έχω την εντύπωση ότι έτσι λειτουργεί διότι εάν το αφήσεις τα παγάκια χωρίς να το ρίξεις στην παγοθήκες μετά από μια εβδομάδα δεν θα βρεις ούτε τα μισά.
Δηλαδή έτσι και βρεις μια φορά τα παγάκια λιωμένα / από εκεί και ύστερα αν αφήσεις τα ίδια παγάκια σε άλλες χρονικές στιγμές / επίσης δεν πρόκειται να τα ξαναδείς παγωμένα ? (αυτό θέλεις να πεις ? ) πολύ περίεργο αυτό αν όντως έτσι συμβαίνει . Και αν όντως αυτό συμβαίνει τι κάνεις δηλαδή από εκεί και ύστερα ? ξαναβάζεις νέο νερό για να περιμένεις την επόμενη σωστή δόση παγοκύβων?

Ακούστε τύχη. Πήγα σε ένα σπίτι και είχε το ίδιο ψυγείο με εμένα. Ανοίγω και βλέπω ότι η παγοθήκη και όλο το ράφι ήταν μια θέση κάτω από το δικό μου. Έχει δύο θέσεις για ρύθμιση ύψους ραφιού. Με αποτέλεσμα εμένα ο αεραγωγός να κτυπαει ακριβώς πάνω στο σώμα της παγοθηκης ενώ στο σπίτι που είχε το ίδιο ψυγείο και έριξα τα παγάκια με τη μια , ο αεραγωγός έριχνε αέρα στη πάνω πλευρά της παγοθηκης. Τώρα τη κατέβασα και γω και ειμαι σε δοκιμή. Θα σας πω .Το περίεργο είναι ότι εμένα παλιά και έτσι τα έριχνε. Εκτός αν κάποιος από το σπίτι μου ανέβασε το ράφι ,για αυτό δεν είμαι καθόλου σίγουρος .
Αυτές οι θέσεις (άνω και κάτω θέση παγοθήκης ) ίσως έχει να κάνει με οδηγίες κατασκευαστή ανά εποχές χρήσης π.χ. χειμώνα καλοκαίρι που οι χρόνοι λειτουργίας ψυγείου μεταβάλλονται σημαντικά και άρα οι οδηγίες κατασκευαστή και για το σωστό ύψος παγοθήκης απέναντι στο ύψος αεραγωγού .