Αν ο λέβητας τροφοδοτεί μόνο 2-3 σώματα σε ένα κύκλωμα, συνολικής ισχύος μέχρι π.χ. 4-5KCal/h, τότε ναι, μπορείς, χωρίς πρόβλημα. Απίθανο όμως να βρεις τόσο μικρή εγκατάσταση.
Αν μιλάς για μεγαλύτερη εγκατάσταση (περισσότερα σώματα, μεγαλύτερη ισχύς), που είναι και το πιο πιθανό, η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν γίνεται. Κι αυτό γιατί δεν μπορείς να περάσεις επαρκή παροχή από τη συγκεκριμένη διατομή χωρίς να αυξήσεις τερατωδώς την ταχύτητα του νερού στο συγκεκριμένο κομμάτι της εγκατάστασης, που σημαίνει πολύ μεγάλο κυκλοφορητή (ακριβό σε προμήθεια και σε λειτουργία), και, το χειρότερο, απαράδεκτο θόρυβο και φθορές στην εγκατάσταση. Γι' αυτό και δεν το κάνει κανείς στην πράξη.
Γιατί να θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο;