τωρα θα γινει σωστος ελεγχος η πακετες στα inverter πανε και η δυο μαζι και το τηλεχειριστηριο
τωρα θα γινει σωστος ελεγχος η πακετες στα inverter πανε και η δυο μαζι και το τηλεχειριστηριο
Σημερα ενημερωθηκα οτι το προβλημα βρεθηκε και ηταν στην εξωτερική πλακέτα και ειχε δικιο ο sotron1 ....περιμενω να ερθουν πισω οι πλακετες να μπουν και να δω οτι δουλευει το μηχάνημα
Ολα οκ...οι πλακέτες μπηκαν στην θεση τους και το Μηχάνημα πετάει ....συμβουλή οταν ειναι inverter θέλει και τις 2 πλακέτες
Με c6 error η μέσα πλακέτα δεν χρειάζεται έλεγχο. Η εξωτερική πλακέτα έχει το πρόβλημα.
KRISTOF00 (02-03-19)
και γω στο club με βλάβη C5 σε 18άρι Mirror...
άλλαξα πλακέτα αλλά και πάλι δε παίρνει μπροστά, τώρα πάω για πυκνωτή....
μετρησες στην εσωτερικη μοναδα αν βγαζει ταση?πρεπει να ειναι γυρω στα 40 βολτ αν δεν κανω λαθος,τσεκαρε επισης και το καλωδιο επικοινωνιας του μεσα με το εξω
edit:τωρα ειδα της προηγουμενες απαντησεις
ευχαριστώ επειδή κάηκε πλακέτα κάπου βραχυκυκλώνει με αποτέλεσμα να μη συμφέρει η περαιτέρω επισκευή...
Καλησπέρα και εμένα βλαβη με κωδικο C6 στην εσωτερικη μοναδα και 6 αναβοσβήσματα του κοκκινου λεντ στην εξωτερικη πλακετα. Μετά απο οπτικό έλεγχο της πλακέτας και αφου έβγαλα την ψήκτρα η εικόνα απο το τσιπάκι ήταν ακριβώς η ιδια. Το επόμενο βήμα ποιο ειναι..? Ένας ηλεκτρονικός θα μπορέσει να το επισκευάσει η θελει καποια εξειδίκευση.? Για να ξέρω που να απευθυνθώ.