οχι...εφερα ξανα τεχνικο εκανε ξανα ελεγχο εβγαλε την πλακετα την εστειλε και αυτος για ελεγχο δεν βρήκε κατι και τωρα ηρθε και πηρε και την μεσα πλακέτα μαζι με ολα τα παρελκόμενα της και το τηλεκοντρολ...εγω υποψιάζομαι πια οτι είναι ο συμπιεστής (αν και τον μέτρησε ο τεχνικός και του έβγαλε οτι ειναι οκ)
τωρα θα γινει σωστος ελεγχος η πακετες στα inverter πανε και η δυο μαζι και το τηλεχειριστηριο
Σημερα ενημερωθηκα οτι το προβλημα βρεθηκε και ηταν στην εξωτερική πλακέτα και ειχε δικιο ο sotron1 ....περιμενω να ερθουν πισω οι πλακετες να μπουν και να δω οτι δουλευει το μηχάνημα
Ολα οκ...οι πλακέτες μπηκαν στην θεση τους και το Μηχάνημα πετάει ....συμβουλή οταν ειναι inverter θέλει και τις 2 πλακέτες