Επαναφέρω το θέμα γιατί πάλι από σήμερα το πρωί μου βγάζει 'βλάβη C6'...
Τα καλώδια του ανεμιστήρα είναι οκ.
Στο manual αυτή η βλάβη σημαίνει:
Σελ. 45: Αιτία: Διακόπτης πίεσης δεν κλείνει. Θεραπεία: ελέγξτε διακόπτη πίεσης.
Σελ. 48: Αιτία: ο καυστήρας μπλοκάρει.
Σελ. 49: Αιτία: Διακόπτης πίεσης χαλασμένος ή υπάρχει υγροποίηση στα σωληνάκια. Χαλασμένος ή δυσκίνητος ανεμιστήρας.
Σελ. 18, εικόνα 27, πάνω - πάνω θα δείτε τον ανεμιστήρα (1) και αριστερά το Διακόπτη διαφορικής πίεσης(26).
Όταν τον βάζω στην πρίζα το λέβητα και ξεκινάει, ο ανεμιστήρας γυρνάει για μερικά δευτερόλεπτα αλλά μετά σταματάει. Τον δοκίμασα και εκτός λέβητα (απλά τον σύνδεσα στα 230V ac) και δουλεύει μια χαρά.
Οπότε, υποθέτω, ο ανεμιστήρας είναι οκ.
Τα σωληνάκια δεν έχουν υγρά ούτε τίποτα μέσα, υποθέτω και αυτά οκ.
Τον Διακόπτη διαφορικής πίεσης όμως, πώς τον ελέγχω;