Αυτο δεν ειναι ασφαλεια, ειναι διακοπτης, τυπικα μεγαλυτερης ονομαστικης εντασης απο την παροχη. Ξεβιδωσε το καπακι και δες το φυσιγγι ποσα Α ειναι.
Αυτο δεν ειναι ασφαλεια, ειναι διακοπτης, τυπικα μεγαλυτερης ονομαστικης εντασης απο την παροχη. Ξεβιδωσε το καπακι και δες το φυσιγγι ποσα Α ειναι.
Για να πεφτει η χελωνα και οχι το ρελε διαφυγης αυτο δηλωνει χοντρο βραχηκυκλωμα.Αν ο ηλεκτρολος ειναι σηγουρος οτι συνδεσε σωστα την κουζινα και εχει κανει ελεγχο της οικιακης εγκαταστασης τοτε παρε την αντιπροσωπεια εφοσον ειναι στην εγγυηση γιατι μπορει η κουζινα να εχει προβλημα.Αν ειναι εκτος εγγυησης καλεσε ενα οποιoδηποτε τεχνικο της εμπιστοσυνης σου να τσεκαρει την κουζινα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 21-08-17 στις 23:11
Σάκη θα μου επιτρέψεις να μη συμφωνήσω εδώ... το ρελέ δεν έχει καμμία δουλειά να πέσει σε βραχυκύκλωμα, χοντρό ή όχι. Το ρελέ ενεργοποιείται απο διαρροή (διαφορά έντασης μεταξύ φάσης - ουδετέρου, εξ'ού και η ονομασία Διακόπτης Διαφορικής Εντασης), και όχι από μεγάλες εντάσεις, εφόσον δεν υπάρχει διαρροή.