Στο σπιτι υπαρχει αλλο ενα κλιματιστικο bryant το οποιο ειναι σχεδον πανομοιοτυπο με το fuji και λειτουργει κανονικα και το χρησημοποιησα για να κανω καποιους ελεγχους και συγκρισεις
-Χρησημοποιησα τον πυκνωτη απο το bryant(1.3μF ολοιδιος με του αλλου) στο fuji και παλι δεν δουλεψε (Επισης οι πυκνωτες απο το fuji και ο 1.3 που ειχε και ο 1.5 που αγορασα δουλεψαν κανονικα στο bryant)
-Μετρησα το μοτερ του bryant και οι μετρησεις ηταν πολυ κοντα στου fuji
-Μετα μετρησα ταση αναμμεσα στο ασπρο και μαυρο καλωδιο του μοτερ στο bryant και βρηκα 230v ενω στο fuji η ταση ειναι μηδενικη... σαν να μην οπλιζει το ρελε (RY3 στο σχεδιαγραμα στο 1ο ποστ)
Δεν μπορω να καταλαβω απο το σχεδιαγραμμα ομως τι ειναι αυτο που οπλιζει το ρελε...
Στο bryant με το που ξεκινησει ο συμπιεστης ξεκινα κ ο ανεμιστηρας, Σαν να παιρνουν εντολη απο το ιδιο σημα τα δυο ρελε
Επισης γνωριζει καποιος να μ εξηγησει την λειτουργια του θερμιστορ στο παρον κυκλωμα?