Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
Ναι μέχρι επάνω και έτσι στο κλειστό κύκλωμα (καθρέφτης/σωληνώσεις/ σπιράλ του μπόιλερ) γίνεται εξαέρωση (γιαυτό και η βαλβίδα συμπλήρωσης αντιψυκτικού είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο σημείο ), είναι κλειστό κύκλωμα που δεν έχει σχέση με το νερό που ζεσταίνεται και προσφέρεται για κατανάλωση. Με τυχόν έλλειψη του κατάλληλου αντιψυκτικού , σπάει η φυσική λειτουργία της κυκλοφορίας + μεταφοράς θερμικής απόδοσης από το κλειστό κύκλωμα προς το νερό που προορίζεται για εκμετάλλευση.
Και σε μένα η απόδοση είναι μικρή αν και δεν χρειάζομαι συμπλήρωση αντιψυκτικού , φέτος το κρύο είναι ανεπανάληπτο . Οι μονώσεις στις εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
Μονώσεις του αντιψυκτικού είχαν χαλάσει και στο σημείο που λύθηκε η σύνδεση ήταν γυμνό τελείως, τα μόνωσα όλα δεν άφησα πουθενά τίποτα εκτεθειμένο, είχε και λίγο χαλασμένη μόνωση και στα νερά είσοδο έξοδο τα μόνωσα και εκείνα.