Όχι φίλε μου. Σαν πολύ απλοποιημένα τα έχεις στο μυαλό σου. Κανένα UPS δεν έχει ένα ρελέ που να τροφοδοτείται από τα 220V, και που όταν αυτά κόβονται το ρελέ αποδιεγείρεται και συνδέει τις πρίζες εξόδου με τον μετασχηματιστή.
Καταρχήν θεωρώ απίθανο να έχει μόνο ένα ρελέ. Συνήθως έχουν τρία για επιλογή τάσης εξόδου (όσο αδειάζουν οι μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής η τάση εξόδου του μετασχηματιστή φυσικά πέφτει, οπότε για να διατηρήσουν ένα κάποιο επίπεδο στην τάση εξόδου ο μετασχηματιστής έχει 3 λήψεις, όσο λοιπόν αδειάζει η μπαταρία ο μικροελεγκτής επιλέγει μια έξοδο υψηλότερης τάσης μέσω του αντίστοιχου ρελέ). Επίσης έχουν συνήθως και καναδυό ρελέ ακόμα για άλλες λειτουργίες.
Κανένα ρελέ δεν έχει πηνίο 230V οπότε αυτό που σκέφτηκες δεν έχει καμία βάση ούτε από αυτή την οπτική.
Λες ότι πηγαίνουν 220V στην πλακέτα. Έχει πάνω παλμοτροφοδοτικό;