Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
Γεφυρώνοντας ουδέτερο με γείωση δεν γίνεται μπαμ ούτε πέφτει ασφάλεια. Εφόσον ακούστηκε από τον τοίχο όπως είπες, βγάλε έξω τα καλώδια της κουζίνας από το κουτί της μέχρι την οροφή για να δεις σε τί κατάσταση είναι. Βραχυκύκλωμα ουδετέρου και γείωσης δεν έπρεπε να μετράς αν είχες αποσυνδέσει τα καλώδια από τον πίνακα ή αν είχες κατεβάσει τον διπολικό διακόπτη της κουζίνας στον πίνακα. Η καλή αντίσταση δεν κατάλαβα γιατί αλλάχτηκε.
Ο πινακας εχει μονο διακοπτη οχι διπλο, δεν αλλαχτηκε ακομα καμια αντισταση γιατι οπως το βλεπω δεν θα γινει επισκευη αλλα αντικατασταση με νεα μιας και ειναι παλια και εκτος απο αυτο ειχε που ειχε εναν σπασμενο μεντεσε στην πορτα του φουρνου αποφασιστηκε η αντικατασταση της.

Οσο αφορα για το καλωδιο, σηκωσα την ασφαλεια χωρις να ειναι συνδεμενη η κουζινα και δεν επεσε αρα καπου μεσα στην κουζινα κανει επαφη χωρις να ξερω που.

Τελος να πω οτι η αντικατασταση της θα παρει καιρο μιας και περιμενω να ερθει η ανοιξη για να γινει ανακαινιση στην κουζινα και να αντικαταστηθουν ολα απο καλωδια μεχρι πινακα γιατι αυτος που εχει ειναι μικρος, για την ωρα την εχω βολεψει με εναν μικρο κουζινακι που ειχα στην ακρη.