Carel. Θεσσαλονίκης 97 Νέα Φιλαδέλφεια 143 42
τηλ 21 0251 0500
Έχω πάρει αισθητήρια από εκεί . Μου το σύστησε επαγγελματίας ψυκτικός.
Έχει και controllers θέρμανσης , ψύξης.
Carel. Θεσσαλονίκης 97 Νέα Φιλαδέλφεια 143 42
τηλ 21 0251 0500
Έχω πάρει αισθητήρια από εκεί . Μου το σύστησε επαγγελματίας ψυκτικός.
Έχει και controllers θέρμανσης , ψύξης.
Joun το 80 και 110 που βλέπεις δεν έχει σχέση με το αισθητήριο... αλλά με τα spec του καλωδίου, αυτά τα αισθητήρια δεν τα ζητάμε με τους βαθμούς.. αλλά πχ ενα ntc 10kΩ ή ptc100kΩ... βρες κανένα άλλο αισθητήριο στο μηχάνημα και μέτρα το, ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων είναι ίδια... επίσης αν μπορείς να βάλεις καμιά φώτο από το αισθητήριο μαζί με τον φισακι που κουμπώνει στην πλακέτα για να το δω και να σου στείλω κανένα από τα μεταχειρισμενα που έχω... μια σακούλα έχω... μόνο να τύχει να έχω το ίδιο... αλλιώς το μπορείς να δοκιμάσεις με τιμές 10κΩ 25kΩ 100kΩ ntc και ptc... το 99% από τα μηχανήματα τέτοιες τιμές έχουν.
edit: πάντως πολύ δύσκολο το βλέπω να έχει χαλασμένο αισθητήριο... θα έπρεπε να βγάλει κάποιο error code.. δοκίμασε να το ξεκουμπώσεις και δώσε τάση στο μηχάνημα... θα πρέπει να σου βγάλει σίγουρα ένδειξη βλάβης
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nemmesis : 05-01-17 στις 02:57
φανατικος αντιαεικινηστης....
δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...
Φιλε Παναγιωτη μαλλον εχεις δικιο γιατι το 80 το γραφει επανω στο καλωδιο..
Και εμενα μου φαινεται δυσκολο να εχει χαλασει αλλα καταληξαμε σ'αυτο με την εις ατοπο απαγωγη γιατι δεν βρισκουμε κανενα αλλο λογο να κανει αποψυξη τοσο συχνα χωρις να παγωνει το στοιχειο εξω.Αν εχεις εσυ καποια αλλη ιδεα πολυ ευχαριστως να την ακουσω..
Πλακετα δεν νομιζω να εχει προβλημα γιατι κατα τα αλλα το μηχανημα δουλευει και αποδιδει καλα.Θα βγαλω φωτο αυριο αλλα οπως και εχει δεν εχω προβλημα να κολλησω δυο καλωδιακια αν δεν ταιριαζει το βυσμα.
Αλλο αισθητηριο δεν βλεπω να εχει μονο αυτο της θερμοκρασιας χωρου που εινα αλλης μορφης.
Τωρα το αν ειναι ntc η ptc το καταλαβαινω ζεσταινοντας το και βλεποντας αν ανεβαζει η κατεβαζει θερμοκρασια,μετα ποια λες ειναι η ποιο συνηθισμενη τιμη; 100ΚΩ, 50ΚΩ τι;
Παντως αν ισχυει η προσφορα για να μου στειλεις θα μιλησουμε..
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Σωτηρη ειναι Huyndai hsh-120be
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
το πιο απλο που εχεις να κανεις αν αμφιβαλεις για το αισθητηριο ειναι να βαλεις μια σταθερη αντισταση στην θεση του. αν και ειναι λιγο απιθανο να χαλασει αισθητηριο. εκτος και εαν εχει κοπει καποιο καλωδιο του απο το σωμα του.
Και εμενα μου φαινεται απιθανο να εχει χαλασει αλλα ο ψυκτικος μου λεει οτι εχει αλλαξει αρκετα ..
Για την αντισταση το σκεφτηκα αλλα μαλλον με ποτενσιομετρο θα το κανω για ποιο ευελιξια. Μηπως ξερει κανενας το στοιχειο στην εσωτερικη μοναδα περιπου τι θερμοκρασια εχει;
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε