    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αν το δοχείο διαστολής χρειάζεται αέρα ή όχι, κανένα ρόλο δε παίζει στην εγκατάσταση που κάπου έχει εγκλωβίσει αέρα. Το ίδιο ισχύει και με την ταχύτητα του κυκλοφορητή. Ο ρόλος του δοχείου διαστολής είναι να παραλαμβάνει την διαστολή του νερού όταν αυτό θερμαίνεται, ώστε να μην στρεσάρεται το δίκτυο και ο λέβητας.
    Η πίεση στο δοχείο διαστολής δεν μπορεί να μετρηθεί όσο είναι υπό πίεση. Αδειάζεις την εγκατάσταση και το μετράς. Η πίεση του αέρα πρέπει να είναι όση και της εγκατάστασης, στη δική σου περίπτωση 1,4 - 1,5 bar.
    ¶λλαξε αυτόματο πλήρωσης. Αναλώσιμο είναι και αυτό, κανονικά ανά δυο με τρία χρόνια χρειάζεται αλλαγή, κολλάνε με τα άλατα και ρυθμίζουν ότι να'ναι. Η πίεση ρυθμίζεται με την εγκατάσταση κρύα.
    Εξαέρωσε όλα τα σώματα, ακόμη και την γραμμή ηλιακού ή μπόιλερ, αν έχεις συνδέσει με την θέρμανση. Σιγουρέψου πως τα αυτόματα εξαεριστικά δικτύου (αν αυτά υπάρχουν) δουλεύουν και δεν έχουν κολλήσει πατώντας την βελόνα από επάνω.
    Το πρόβλημα όπως είπες προκλήθηκε έπειτα από την αντικατάσταση της γραμμής που είχε τρυπήσει, που σημαίνει πως ο υδραυλικός άδειασε το δίκτυο, και το ξαναγέμισε με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο να εγκλωβιστεί αέρας. Το γεγονός πως "ακούς" τον αέρα σε ένα συγκεκριμένο σώμα δε σημαίνει απαραίτητα πως βρίσκεται εκεί.
    Καταγράφω τα νεώτερα σημερινά στοιχεία:
    Η πίεση στο μανόμετρο του αυτόματου ήταν 2,6 όσο το σύστημα ήταν σε λειτουργία και τώρα (ηρεμία) στο 1.
    Η παροχή νερού στο δοχείο είναι ανοικτή.
    Όπως έγραψα παραπάνω, έβγαλε αέρα το συγκεκριμένο σώμα όσο λειτουργούσε ο κυκλοφορητής.

    Με βάση όσα έχεις γράψει, πίεση του αέρα σε 1,4-1,5 εννοείς αυτή που βλέπω στο μανόμετρο του αυτόματου ή στη βαλβίδα του δοχείου που έβαλα πρόσθετο μανόμετρο; Επίσης, όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία ή σε λειτουργία;
    Δεν έχω εξαεριστικά δικτύου αλλά εξαέρωσα τώρα όλα τα σώματα και λίγα (ένα από τη συγκεκριμένη γραμμή) έβγαλαν αέρα.
    Ναι, φυσικά, είχε αδειάσει όλα το δίκτυο αλλά κάναμε πολλές φορές εξαέρωση όλων των σωμάτων και βάλαμε σε λειτουργία το σύστημα.

    Θα δω αποτελέσματα στην επόμενη λειτουργία του συστήματος, το απόγευμα, και θα ενημερώσω.

    Edit
    Όση ώρα έγραφα, φαίνεται ότι ποστάρισαν και άλλοι, χωρίς να έχω διαβάσει το posts τους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 30-12-16 στις 13:20

Παρόμοια Θέματα

  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  3. [Δέκτης MPEG4] Χάνει το σήμα ξαφνικά
    από gate7 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-16, 23:22
  4. [Κλιματιστικό] Μη ζεστός αέρας σε κλιματιστικο York
    από meletis_m στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-16, 11:50
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας