Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ζαχαρίας
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Τον έχω ξανανοίξει και μάλιστα η πρώτη μέτρηση που είχα κάνει όταν είχα πρωτοξεκινήσει να ψάχνω το πρόβλημα είχε γίνει στον πίνακα και όχι στην κουζίνα! Τα πάντα πάλι δέιχνουν σωστά και οι μετρήσεις το ίδιο.
    Στέλω μια φωτογραφία των ασφαλειών της κουζίνας με τον πίνακα κλειστό, πιο πολύ για να είσαι καλυμμένος κι εσύ ότι δεν πάει κάτι στραβά εκεί..

    20161009_111111.jpg

    Αν κρίνεις ότι χρειάζεται να τον ανοίξω πες μου να το κάνω με πρώτη ευκαιρία.

    Γενικά θα έλεγα ότι νιώθω 100% σίγουρος ότι η συνδεσμολογία και το τεχνικό κομμάτι γενικά είναι όπως πρέπει.

    Μάλλον ψάχνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, μια ιδέα μάλλον όχι πολύ προφανή!!

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.757

    Προεπιλογή

    Οπτικά λοιπόν όταν το άνοιξες και όσο αφορά την γραμμή κουζίνας (δεν μιλάω για μετρήσεις και δεν αμφιβάλλω για το 100% της σωστής συνδεσμολογίας ) άλλωστε θεωρώ ότι αρχικά η ίδια παλιά κουζίνα λειτουργούσε σωστά στην απόδοση και το συμβάν έγινε μετά . Το γεγονός ότι ούτε η νέα κουζίνα πάει καλά, οι υποψίες γέρνουν προς πρόβλημα γραμμής .
    Όπως ακριβώς το δήλωσε και ο Filman (για κακές επαφές / οξειδωμένες κτλ αυτό δεν αφορά μόνο από πλευράς κουζίνας ) .
    Όταν στο #2 σου δήλωναν
    Συνεπώς μέτρα με πολύμετρο την τάση που φθάνει στην κουζίνα την ώρα που αυτή δουλεύει (και όχι όταν είναι σβηστή οπότε και θα έχεις 230V) να δούμε τί γίνεται.
    Δεν εννοούσε και απαραίτητα στιγμιαία μέτρηση υπό φορτίο , αλλά και διαρκές .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-10-16 στις 12:56

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ζαχαρίας
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Προφανώς συμφωνούμε στο ότι οι υποψίες γέρνουν προς την πλευρά της γραμμής!
    Θεωρείς πιθανό το πρόβλημα να είναι πιο βαθύ, πχ να φταίει η ΔΕΗ, και να μην είναι κάτι που μπορώ να κάνω από το σπίτι μου?
    Δεν μπορώ να ξέρω αν το πρόβλημα ήταν εξαρχής ή προέκυψε μεταγενέστερα, καθώς δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά. Πες πως μάθαμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της κουζίνας. Απλά όταν βλέπεις πώς λειτουργούν οι κουζίνες σε άλλα νοικοκυριά καταλαβαίνεις την διαφορά.

    Διαρκή μέτρηση δεν έχω κάνει ποτέ.
    Για να το καταλάβω, θεωρείς ότι αν αφήσω την κουζίνα να δουλεύει και παρακολουθώ την τάση (τυχαία σε κάποια από τις 3 φάσεις) για κανα 10λεπτο είναι αρκετό?
    Δηλαδή μιλάμε για την ίδια διαδικασία απλώς να αφήσω το πολύμετρο για αρκετή ώρα?

    Και πες ότι κατά τη διάρκεια που το κάνω αυτό παρατηρώ την τάση να πέφτει ή να αυξομειώνεται, τι συνεπάγεται αυτό?

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.634

    Προεπιλογή

    Αν ηταν προβλημα απο τη ΔΕΗ, θα το ειχες και στις υπολοιπες συσκευες, και στα φωτα οπου ειναι αμεσα ορατο, οποτε δεν το θεωρω πιθανο. Αν οντως υπαρχει προβλημα στη λειτουργια της κουζινας, και δεν ειναι στην ιδια την κουζινα, ειναι καπου στην εσωτερικη σου εγκατασταση.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Neff] μειωμένη απόδοση φούρνου.
    από ilias510 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 16:24
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 12:13
  3. [Άλλη] Ψυγείο philco..υπάρχει θέμα με την απόδοση του
    από bouklas22 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-13, 20:24
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 18:17
  5. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 21:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας