Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
Γείωση αντί ουδετέρου πήγε το μυαλό σου; Η μέτρηση υπό φορτίο που παρατίθεται σε μεταγενέστερο post δεν το υποστηρίζει βέβαια, αλλά τότε δεν το ήξερες.

Στο αρχικό θέμα, με 227V υπό φορτίο, μόνο σε λανθασμένη αρχική συνδεσμολογία μπορεί να αποδοθεί, εφόσον θεωρούμε ότι το πρόβλημα πράγματι υπήρχε και δεν ήτσν υποκειμενικό ή συγκυριακό.
.....ΑΚΡΙΒΩΣ..... αυτό είχε περάσει απ το μυαλό μου. Γι αυτό περίμενα τις απαντήσεις του όσον αφορά τις μετρήσεις αλλά και αν υπάρχει ρελέ στο σπίτι.Στα νησιά (δεν ξέρω σε όλα αν είναι το ίδιο) αλλά τουλάχιστον στη Σάμο που γνωρίζω καλά δεν υπάρχει ουδέτερος από τη ΔΕΗ αλλά η επιστροφή γίνεται με ουδετερογείωση,εκεί να δεις στις παλιές εγκαταστάσεις τι έχουν δει τα ματάκια μου.Τώρα τι να χει πάθει ο Ζαχαρίας που δεν πάει το μυαλό μου αλλού??Και τα 227volt είναι καλά και τα 231volt είναι καλά και αφού υπάρχει ρελέ δεν μπορεί με τίποτα να συμβαίνει αυτό που σκέφτηκα.