    Προεπιλογή Μειωμένη απόδοση ματιών κουζίνας

    Καλησπέρα!

    Θα ήθελα την γνώμη σας σε ένα περίεργο φαινόμενο που παρατηρώ.

    Αναφέρω τα δεδομένα του...γρίφου και θα ήθελα τις απόψεις σας!

    -Η παλιά μου κουζίνα λειτουργούσε, αλλά όχι με την ένταση που θα περίμενε κανείς.
    -Η καινούρια κουζίνα που αντικατέστησε την παλιά δυστυχώς λειτουργεί με την ίδια χαμηλή απόδοση.
    -Η παλιά κουζίνα μεταφέρθηκε στο εξοχικό όπου και λειτουργεί μια χαρά και με αισθητά περισσότερη ένταση από ότι λειτουργούσε στο σπίτι στην Αθήνα (τα πάντα βράζουν αισθητά πιο γρήγορα, τα φαγητά αρπάζουν αμέσως κλπ και τα μαγειρικά σκέυη είναι τα ίδια)!
    -Ύστερα από μέτρηση που έγινε, η τάση που φτάνει στην κουζίνα του σπίτι στην Αθήνα (εκεί που υπολειτουργεί η συσκευή) είναι 230 V.

    Να σημειώσω ότι όλες οι υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού λειτουργούν κανονικά.

    Πώς είναι δυνατόν η ίδια συσκευή να έχει διαφορετική απόδοση σε δύο διαφορετικά σπίτια που θεωρητικά έχουν σωστή τάση?

    Σε περίπτωση που παίζει κάποιον ρόλο, στην Αθήνα υπάρχει τριφασικό ρεύμα ενώ στο εξοχικό μονοφασικό.

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω ιδέες!!

  2. #2
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Η μέτρηση με τί όργανο έγινε, με αυτά τα δοκιμαστικά τάσης που έχουν πάνω 4 ... 5 LED με ενδείξεις 48 / 110 / 230 / 400V; Αν ναι, το γεγονός ότι άναψε το LED των 230V δεν σημαίνει ότι η τάση ήταν 230V αλλά ότι δεν ήταν κάτω από 110V...

    Αν υποθέσουμε ότι η τάση είναι ίδια, τότε για να γίνεται αυτό που λες η κουζίνα είχε συνδεθεί με διαφορετικό τρόπο στα δυο σπίτια, ή η σύνδεση στο προβληματικό σπίτι περιλαμβάνει επαφές υψηλής αντίστασης (χαλαρές βίδες συνδέσεων, μαυρισμένα / οξειδωμένα μέταλλα ηλεκτρικών επαφών).

    Συνεπώς μέτρα με πολύμετρο την τάση που φθάνει στην κουζίνα την ώρα που αυτή δουλεύει (και όχι όταν είναι σβηστή οπότε και θα έχεις 230V) να δούμε τί γίνεται.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ζαχαρίας
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Κατ' αρχάς σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση!
    Η μέτρηση έγινε με πολύμετρο και από άτομο του επαγγέλματος, που θεωρητικά ξέρει τι κάνει.
    Δεν ξέρω αν είχε γίνει την ώρα που η κουζίνα λειτουργούσε αλλά μπορώ να το κοιτάξω ή να κάνω κάπως μια μέτρηση εκ νέου.
    Τα υπόλοιπα είναι κάτι που δεν είχα προσέξει ποτέ και μπορώ να ρίξω μια ματιά μήπως βρω κάτι στραβό...
    Ευχαριστώ και πάλι, θα ξαναγράψω μόλις έχω νεότερα!

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Αν έχεις πολύμετρο κάνε εσύ μια μέτρηση, γιατί αν περιμένεις προκοπή από τα άτομα του επαγγέλματος που (εσύ φαντάζεσαι ότι) ξέρουν τί κάνουν, σώθηκες.

    Άνοιξε με προσοχή το καπάκι πίσω από την κουζίνα (εκεί που μπαίνει μέσα το καλώδιο της παροχής) και μέτρα με αναμμένη κουζίνα (με αρκετό φορτίο, άναψε π.χ. όλα τα μάτια, μην ανάψεις π.χ. μόνο το μάτι για το μπρίκι του καφέ στο 1) την τάση μεταξύ φάσης - ουδετέρου πάνω στις βίδες του κοννέκτορα της κουζίνας. Επίσης κάνε την ίδια μέτρηση με σβηστή κουζίνα και πες τί τάσεις μέτρησες. Προσοχή σε ό,τι κάνεις, το ρεύμα σκοτώνει.

  5. #5
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.166

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zaxos85 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχάς σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση!
    Η μέτρηση έγινε με πολύμετρο και από άτομο του επαγγέλματος, που θεωρητικά ξέρει τι κάνει.
    Δεν ξέρω αν είχε γίνει την ώρα που η κουζίνα λειτουργούσε αλλά μπορώ να το κοιτάξω ή να κάνω κάπως μια μέτρηση εκ νέου.
    Τα υπόλοιπα είναι κάτι που δεν είχα προσέξει ποτέ και μπορώ να ρίξω μια ματιά μήπως βρω κάτι στραβό...
    Ευχαριστώ και πάλι, θα ξαναγράψω μόλις έχω νεότερα!
    Είναι 100% σίγουρο ότι το πρόβλημα είναι σε πτώση τάσης στην παροχή και πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό που είπε ο Φίλιππος το ζητούμενο είναι να το ανακαλύψεις. Πάει κάπου το μυαλό μου αλλά φοβάμαι ακόμα και στη σκέψη.Δώσε το αποτέλεσμα των μετρήσεων και θα πω και την δική μου σκέψη μετά.Επίσης πες μας υπάρχει ρελέ διαφυγής στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού??
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Ζαχαρίας
    Εγγραφή
    Oct 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Καλημέρα..
    Θα απαντήσω εν τάχει σε ότι πληροφορία ζητήσατε.

    Φίλιππε, ξαναμέτρησα με καλό πολύμετρο την τάση με την κουζίνα σβηστή και εν λειτουργία.
    Η διαφορά ήταν ότι από 231V σβηστή πήγε στα 227V όταν λειτουργούσαν όλα.
    Η συνδεση και στα δύο σπίτια έχει γίνει από τον ίδιο έμπειρο ηλεκτρολόγο και όλα δείχνουν σωστά όσο αφορά στην συνδεσμολογία και στο πώς δείχνουν οι επαφές.
    Δημήτρη, στον πίνακα υπάρχει ρελέ διαφυγής.

    Θα περιμένω επόμενες ιδέες!

  7. #7
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chipakos-original Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάει κάπου το μυαλό μου αλλά φοβάμαι ακόμα και στη σκέψη..... Επίσης πες μας υπάρχει ρελέ διαφυγής στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού??
    Γείωση αντί ουδετέρου πήγε το μυαλό σου; Η μέτρηση υπό φορτίο που παρατίθεται σε μεταγενέστερο post δεν το υποστηρίζει βέβαια, αλλά τότε δεν το ήξερες.

    Στο αρχικό θέμα, με 227V υπό φορτίο, μόνο σε λανθασμένη αρχική συνδεσμολογία μπορεί να αποδοθεί, εφόσον θεωρούμε ότι το πρόβλημα πράγματι υπήρχε και δεν ήτσν υποκειμενικό ή συγκυριακό.

  8. #8
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.166

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γείωση αντί ουδετέρου πήγε το μυαλό σου; Η μέτρηση υπό φορτίο που παρατίθεται σε μεταγενέστερο post δεν το υποστηρίζει βέβαια, αλλά τότε δεν το ήξερες.

    Στο αρχικό θέμα, με 227V υπό φορτίο, μόνο σε λανθασμένη αρχική συνδεσμολογία μπορεί να αποδοθεί, εφόσον θεωρούμε ότι το πρόβλημα πράγματι υπήρχε και δεν ήτσν υποκειμενικό ή συγκυριακό.
    .....ΑΚΡΙΒΩΣ..... αυτό είχε περάσει απ το μυαλό μου. Γι αυτό περίμενα τις απαντήσεις του όσον αφορά τις μετρήσεις αλλά και αν υπάρχει ρελέ στο σπίτι.Στα νησιά (δεν ξέρω σε όλα αν είναι το ίδιο) αλλά τουλάχιστον στη Σάμο που γνωρίζω καλά δεν υπάρχει ουδέτερος από τη ΔΕΗ αλλά η επιστροφή γίνεται με ουδετερογείωση,εκεί να δεις στις παλιές εγκαταστάσεις τι έχουν δει τα ματάκια μου.Τώρα τι να χει πάθει ο Ζαχαρίας που δεν πάει το μυαλό μου αλλού??Και τα 227volt είναι καλά και τα 231volt είναι καλά και αφού υπάρχει ρελέ δεν μπορεί με τίποτα να συμβαίνει αυτό που σκέφτηκα.
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  9. #9
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Η ουδετερογειωση παιζει σε ολη την υπολοιπη Ελλαδα πλην της Αθηνας (και ουτε καν ολης της Αθηνας).

  10. #10
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.313

    Προεπιλογή

    Λες ότι τα σκεύη είναι τα ίδια. Δηλαδή τα μεταφέρεις από το εξοχικό στο κυρίως σπίτι;

    Αν απλά είναι όμοια, δοκίμασε να τα ανταλλάξεις. Είναι περίεργο στο σπίτι σου να μην δουλεύουν οι κουζίνες και αν τις πας στο εξοχικό να δουλεύουν.

    Αναφέρεις μόνο τις εστίες. Με το φούρνο δεν έχεις πρόβλημα;

    Ίσως η γυναίκα σου να σε κυνήγησε καμιά φορά πετώντας κατά πάνω σου τις κατσαρόλες και στράβωσε ο πάτος τους
    Μήπως βιάζεστε πιο πολύ να φάτε όταν δεν είστε σε διακοπές και σας φαίνεται πολύς ο χρόνος μαγειρέματος;
    Μήπως έχεις πολλά άλατα στο νερό;
    Μήπως ρίχνετε το αλάτι πριν βράσει το νερό;
    Βγάλε φωτογραφία από τη συνδεσμολογία της κουζίνας (πάνω στις κλέμες τις κουζίνας, εκεί που μετράς την τάση).
    Αν ο φούρνος δουλεύει σωστά, τότε δεν θα είναι θέμα τάσης.
    Μήπως όταν ανάβεις ένα μάτι ζεσταίνεται και άλλο μάτι μαζί ή ο φούρνος;
    Ο ηλεκτρολόγος αξιοποίησε το 3φασικό στο σπίτι στην Αθήνα για τη συνδεσμολογία;

Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Neff] μειωμένη απόδοση φούρνου.
    από ilias510 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 15:24
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Άλλη] Ψυγείο philco..υπάρχει θέμα με την απόδοση του
    από bouklas22 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-13, 19:24
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 17:17
  5. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 20:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας