Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 8 από 8

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.512

    Προεπιλογή

    Μεχρι να βαλεις γειωσεις μια προσωρινη λυση ειναι η ουδετερογειωση,ετσι εκαναν παλια

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    84

    Προεπιλογή

    Παιδια σας ευχαριστω ολους για τις συμβουλες σαςΦιλε Γιωργο πριν διαβασω τα μυντα σας ,τον γειωσα τελικα οπως ηταν στις σωληνωσεις νερου.Μεχρι να βαλω γειωση.Θα τηρησω το κλειστος διακοπτης οταν κανω μπανιο (κατι που τοσα χρονια δεν το τηρουσα κι ας το ακουγα απο παλια να το λενε)και ναι ο διακοπτης ειναι διπλος.Διπλα του ειναι και η αυτοματη ασφαλεια του.

    Παμε τωρα στο θεμα οικονομιας και ζεστου νερου.Ειχα εναν ELCO DURO GLASS VITREUS ENAMEL (τωρα που τον κατεβασα τον ειδα) ο οποιος γραφει απανω του αριθμ.εγκρισης 2045/83.Υποθετω οτι ειναι του 1983.Παντως εγω απο το 90 σε αυτο το σπιτι δεν ειχα αλλαξει θερμοσιφωνα.
    Τον βρηκα οταν ηρθα.Το καλοκαιρι τον αναβα 2 με τρια λεπτα και ειχα καφτο νερο για μπανιο ανετο ενος ανθρωπου.Αν το ξεχναγα στο 10 λεπτο μεχρι να τον σβησω τοτε εκαναν μπανιο 3 ανθρωποι ανετα.Τον χειμωνα χρειαζοταν 20 λεπτα με 25 -για μπανιο ενος ανθρωπου -στα χοντρα κρυα (χιονια εξω,σπανιο αλλα εγινε και στον Πειραια τρεις 4 φορεςσε ολα αυτα τα χρονια/).
    Εχει αντισταση 4 KW γραφει και ειναι 60 λιτρων.(Ο παλιος).
    Σημερα τωρα εσβησα τον καινουριο στα 40 λεπτα .Τωρα βλεπω εχει ικανοποιητικο ζεστο νερο.Θα ηταν 10 τα λεπτα με τον παλιο.Τωρα σε λιγο θα μπω να τον εγκαινιασωΕυχαριστω γισ τις ευχες ,αλλα μου φαινεται οτι επρεπε να παρω 60αρι .Θα ηταν πιο γρηγορος φανταζομαι.Επισης τον πουλανε για 4αρι αλλα επανω γραφει 3,7 KW ο νεος ανω ο παλαιος καθαρα γραφει 4 Κιλοβατ.

    Το αστειο ειναι οτι εγω νομιζα πως εκαψε αντισταση και σκεφτηκα παλιος ειναι ας τον αλλαξω ολοκληρο.Τωρα που τον κατεβασα απο παταρι (ολοκαινουριος δειχνει)βλεπω ειχαν λιωσει τα καλωδια και βραχυκυκλωναν,ετσι μουριχνε την ασφαλεια πινακα.Ευτυχως που ηταν σιδερενιο το στριγγυλο καλυμα(κουτι ηλεκτρικων του)ετσι οτι κι αν εγινε περιοριστηκε εκει.Εχει και μια μαυριλα καπνας εσωτερικα το κουτακι, ψιλοαρπαξαν ολα μεσα μαυρισμενα ,λιωμεννες κλεμες κλπ.
    Ο νεος εχει πλαστικο καλυμα ηλεκτρικων ...Ευχομαι κι ελπιζω να βγει πραγματι καλος οπως ολοι λενε

  3. #3
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tipos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μεχρι να βαλεις γειωσεις μια προσωρινη λυση ειναι η ουδετερογειωση,ετσι εκαναν παλια
    Αυτό που λες είναι άκρως επικίνδυνο. Σε περίπτωση διακοπής του ουδετέρου από τον πίνακα και πριν, τα μεταλλικά σώματα των συσκευών θα βρεθούν υπό τάση και δεν θα υπάρχει μέσο προστασίας.

  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lepouras (22-04-16), tipos (21-04-16)

  5. #4
    Το avatar του χρήστη tipos
    Μέλος
    Όνομα
    Σακης
    Εγγραφή
    Feb 2016
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    1.512

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που λες είναι άκρως επικίνδυνο. Σε περίπτωση διακοπής του ουδετέρου από τον πίνακα και πριν, τα μεταλλικά σώματα των συσκευών θα βρεθούν υπό τάση και δεν θα υπάρχει μέσο προστασίας.

    Εχεις απολυτο δικιο.Γιαυτο το λογο γραφω προσωρινα μεχρι να βαλει γειωση

  6. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Προσωρινά μέχρι να βάλει γείωση να το αφήσει ως έχει. Αλλά μου κάνει εντύπωση να μην έχει πουθενά γείωση το σπίτι, συνήθως ο θερμοσίφωνας, η ηλεκτρική κουζίνα, η μόνη πρίζα σούκο του σπιτιού - αυτή για το πλυντήριο ρούχων - και όσες πρίζες ήταν σε δωμάτια χωρίς ξύλινο πάτωμα, ήταν γειωμένα στο δίκτυο υδρεύσεως.

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lepouras (22-04-16)

Παρόμοια Θέματα

  1. Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 20:07
  2. Συνδεση θερμοσιφωνα
    από turboallani στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 09:17
  3. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
  4. Συνδεση θερμοσιφωνα με πριζα
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 16:44
  5. γειωση μπανιερας
    από fm344 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 12:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας