update
τελικα, μετα απο καιρο, μου εφεραν τον καταψυκτη στα χερια μου.
αποφασισα και εγκατεστησα με επιτυχια ηλεκτρονικο θερμοστατη της LAE .
το μονο προβλημα που αντιμετωπισα, ηταν με τον τυπο του αισθητηρα του καταψυκτη,
καθως ηταν PTC 10006@25°C και για να αλλαξει ηθελε γενικο ξηλωμα, πραγμα που δεν ηθελα να κανω.
αυτο με αναγκασε να αλλαξω λιγακι το καλιμπραρισμα του θερμοστατη, ωστε να δειχνει πιο σωστα.
κανονικα, επρεπε να ειχα NTC 10K6@25°C, αλλα ο θερμοστατης ειναι τετοιος που μπορει
να δουλεψει και με τα δυο ειδη, με μια μικρη αλλαγη.. μια προσθηκη αντιστασης 15KΩ-1/4w
σε σειρα με το υπαρχον αισθητηριο και καλιμπραρισμα απο το μενου του θερμοστατη.
μετα απο μια εβδομαδα λειτουργιας και ταυτοχρονο ελεγχο με 3 ακομη θερμομετρα,
ολα πανε μια χαρα.
![]()




Απάντηση με παράθεση