    Προεπιλογή

    Ο Πέτρος μια χαρά τα λέει. Μετά το πάνελ έχει ρυθμιστή που του φορτίζει μπαταρία (πιθανόν αυτοκινήτου). Το UPS το χρησιμοποιεί για να παίρνει 220 από τα 12 της μπαταρίας.
    Το παπί έχει μπαταρία με υγρά;
    Πάντως οι φορτιστές αυτοκινήτων φορτίζουν μπαταρίες ανεξάρτητα από τα ΑΗ της κάθε μπαταρίας.
    Φαντάζομαι και το UPS θα έχει μηχανισμό για αποφυγή υπερφόρτισης. Τώρα αν η μπαταρία σου είναι με υγρά δεν ξέρω τι παίζει.

    Τι συσκευές υποστηρίζει το UPS στο εξοχικό;

  2. #12

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν καταλαβαινει κανεις εδω μεσα και καταλαβαινεις εσυ. τωρα πως το βλεπεις εσυ αυτο?

    είσαι τιτανοτεράστιος!!!!!!!!!!!!!!!!!!συγχαρητηρια να σε χαίρονται!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. #13

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο Πέτρος μια χαρά τα λέει. Μετά το πάνελ έχει ρυθμιστή που του φορτίζει μπαταρία (πιθανόν αυτοκινήτου). Το UPS το χρησιμοποιεί για να παίρνει 220 από τα 12 της μπαταρίας.
    Το παπί έχει μπαταρία με υγρά;
    Πάντως οι φορτιστές αυτοκινήτων φορτίζουν μπαταρίες ανεξάρτητα από τα ΑΗ της κάθε μπαταρίας.
    Φαντάζομαι και το UPS θα έχει μηχανισμό για αποφυγή υπερφόρτισης. Τώρα αν η μπαταρία σου είναι με υγρά δεν ξέρω τι παίζει.

    Τι συσκευές υποστηρίζει το UPS στο εξοχικό;
    επιτέλους! κι ένας που κατάλαβε!!! εύγε ρε φίλε!!! το ups δεν γνωρίζω αν διαθετει για αποφυγή μηχανισμό υπερφόρτισης αλλά απ την άλλη δείχνει ότι η μπαταρια είναι πλήρης φορτισμένη...η μπαταρια της πάπιας δεν είναι με υγρά...υποστηριζει λάμπες, ραδιο έως 360 βατ στο σύνολο

  4. #14

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    λογικα αν η ταση που δινει το ups einai 12v θα την φορτισει.Επειδη ειπες δυο μπαταριες αν ειναι σε σειρα τοτε γινεται 24v οποτε εκει σκουραινουν τα πραγματα.Επισης υπερφορτιση δεν της κανει σιγουρα,το προβλημα ειναι αν μπορει να την φορτισει και δεν καει ο φορτιστης του.
    Μπαταρια με υγρα ειναι.

  5. #15

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    λογικα αν η ταση που δινει το ups einai 12v θα την φορτισει.Επειδη ειπες δυο μπαταριες αν ειναι σε σειρα τοτε γινεται 24v οποτε εκει σκουραινουν τα πραγματα.Επισης υπερφορτιση δεν της κανει σιγουρα,το προβλημα ειναι αν μπορει να την φορτισει και δεν καει ο φορτιστης του.
    Μπαταρια με υγρα ειναι.
    οι μπαταριες του ήταν παράλληλα οπότε 12αρες μπορει να φορτίσει...ο φορτιστήτου γιατί να καεί???πως μπορώ να μάθω τις δυνατότητες του φορτιστή του??? με ενδιαφέρει να μην καταστρέφει τη μπαταρία κατά τη φόρτισή της μια που το ιδανικό θα είναι η φόρτιση να γίνεται με το 1/10 της χωριτικότητας της και αυτό είχε 2 μπατ που σημαίνει φορτιζε διπλάσσια χωρητικότητα

  6. #16

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λάζαρος
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Σπέτσες
    Μηνύματα
    22

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros3110 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δηλαδή στο εξοχικό έχω
    πάνελ-ρυθμιστης- μπαταρία- ups(αντί ιβερτερ)

    στη μόνιμη κατοικία θέλω
    ups-μπαταρία παπιού 5ΑΗ

    Μηπως θα υπερφορτίζει???
    Όχι δεν θα υπερφορτίζει τις μπαταρίες που θα βάλεις, ακόμη και αν είναι μικρότερες σε χωρητικότητα.
    Τα UPS έχουν μηχανισμό που σταματάνε την φόρτιση όταν η μπαταρία είναι πλήρης.
    Απλά εσύ θα βάλεις μικρότερης χωρητικότητας μπαταρίες στο UPS.
    Άλλο οι ΑΗ και άλλο τα 12V της μπαταρίας
    Και εγώ το έχω κάνει όταν εξαντλήθηκαν οι πρώτες μπαταρίες του UPS μου, έβαλα άλλη εξωτερικά και μεγαλύτερη.

    Και τώρα θα γίνω κακός .....χεχε

    Αν έλεγες απλά ότι θέλεις να αλλάξεις τις μπαταρίες στο UPS με παπιού δε θα ήταν πιο εύκολο, πιο κατανοητό και δε θα ξοδεύαμε λιγότερη πληκτρολόγηση και ανάγνωση ;

  7. #17

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarospetses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι δεν θα υπερφορτίζει τις μπαταρίες που θα βάλεις, ακόμη και αν είναι μικρότερες σε χωρητικότητα.
    Τα UPS έχουν μηχανισμό που σταματάνε την φόρτιση όταν η μπαταρία είναι πλήρης.
    Απλά εσύ θα βάλεις μικρότερης χωρητικότητας μπαταρίες στο UPS.
    Άλλο οι ΑΗ και άλλο τα 12V της μπαταρίας
    Και εγώ το έχω κάνει όταν εξαντλήθηκαν οι πρώτες μπαταρίες του UPS μου, έβαλα άλλη εξωτερικά και μεγαλύτερη.

    Και τώρα θα γίνω κακός .....χεχε

    Αν έλεγες απλά ότι θέλεις να αλλάξεις τις μπαταρίες στο UPS με παπιού δε θα ήταν πιο εύκολο, πιο κατανοητό και δε θα ξοδεύαμε λιγότερη πληκτρολόγηση και ανάγνωση ;
    το οτι έβαλες μεγαλύτερη...έτσι τη φορτιζει σε περισσότερες ώρες??? στο ερώτημάσου έχεις δίκιο!

  8. #18

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Λαζαρε κερδιζεις!!!
    Εγω δεν το καταλαβα,νομιζα οτι απλα θελει να την φορτιζει επειδη αδειαζει.δεν βλεπω να βγαζει χρονο.

    Στάλθηκε απο το iphone 7 μου.

  9. #19

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λαζαρε κερδιζεις!!!
    Εγω δεν το καταλαβα,νομιζα οτι απλα θελει να την φορτιζει επειδη αδειαζει.δεν βλεπω να βγαζει χρονο.

    Στάλθηκε απο το iphone 7 μου.
    γιατί???

  10. #20

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    πετρος
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λαζαρε κερδιζεις!!!
    Εγω δεν το καταλαβα,νομιζα οτι απλα θελει να την φορτιζει επειδη αδειαζει.δεν βλεπω να βγαζει χρονο.

    Στάλθηκε απο το iphone 7 μου.
    γιατί δεν θα βγάλει χρόνο???

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. βλαβη UPS
    από aristidis540 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 23:09
  2. UPS πρόβλημα
    από Georggg στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-14, 00:35
  3. UPS σχεδιαγραμμα....
    από drakos στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 00:24
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας