  1. #11

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    71

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    να υποθέσω ότι είναι πάνω από το λουτρό σε πατάρι
    αν ναι τότε κοίτα να δεις αν είσαι τυχερός και έχει το κουτί πάνω από το διακόπτη του λουτρού όπου έχει και πρίζα συνήθως οπότε με μια μακριά αρίδα θα βγεις στο πατάρι και περάσεις την γείωση κλέβοντας από την πρίζα που συνήθως είναι 16Α για το πλυντήριο ετσι απλα
    Εχεις.δικιο.ετσι ειναι ακριβως αλλα μου φανηκε πιο ευκολο να παρω γειωση απο τον πινακα που ειναι διπλα ακριβως δηλαδη κατω απο το παταρι αλλα δεν ξερω αν θα μπορεσω να βγαλω καλωδιο μεσα απο.το.σωληνακι που πανε οι αλλοι αγωγοι, γιατι εξωτερικα δεν ειναι ωραιο να γινει

  2. #12
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Στη χειρότερη περίπτωση, έχεις να επιλέξεις μεταξύ ωραίου και ασφαλούς. Σκέψου το έτσι.

  3. #13

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Νίκο ασφαλές είναι οτι και να κάνει φτάνει βάλει γείωση !!
    άλλωστε η γείωση δεν εχει φορτίο στην χειρότερη 1,5mm να είναι, την δουλειά θα την κάνει.
    αν και θα ειναι 2,5mm 99,9% οποτε ειναι οτι πρέπει ..

  4. #14
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νίκο ασφαλές είναι οτι και να κάνει φτάνει βάλει γείωση !!
    άλλωστε η γείωση δεν εχει φορτίο στην χειρότερη 1,5mm να είναι, την δουλειά θα την κάνει.
    Δεν προσυπογάφω. Ρεύμα δεν έχει η γείωση σε φυσιολογικές συνθήκες, αλλά δεν βρίσκεται εκεί γι αυτές, για τις μη φυσιολογικές βρίσκεται.
    Δεν είναι τυχαία ο αγωγός γείωσης πάντα ίδιας διατομής με φάση-ουδέτερο, κάποιος λόγος υπάρχει γι αυτό - ότι δυνητικά μπορεί να περάσει όλο το ρεύμα της φάσης από τον αγωγό της γείωσης, οπότε και δεν θέλουμε ο τελευταίος να πάρει φωτιά.

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (14-11-15)

  6. #15

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Πειραιας
    Μηνύματα
    71

    Προεπιλογή

    Παιδια μου επιβεβαιωσατε οτι οντως πρεπει να κανω κατι γι αυτο και απορω πως 30 χρονια ειναι ετσι αυτες τις μερες θα ανοιξω τον πινακα να το βγαλω να δω αν μπορεσω να περασω απο μεσα καλωδιο
    Και θα σας απαντησω ευχαριστω

  7. #16

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν προσυπογάφω. Ρεύμα δεν έχει η γείωση σε φυσιολογικές συνθήκες, αλλά δεν βρίσκεται εκεί γι αυτές, για τις μη φυσιολογικές βρίσκεται.
    Δεν είναι τυχαία ο αγωγός γείωσης πάντα ίδιας διατομής με φάση-ουδέτερο, κάποιος λόγος υπάρχει γι αυτό - ότι δυνητικά μπορεί να περάσει όλο το ρεύμα της φάσης από τον αγωγό της γείωσης, οπότε και δεν θέλουμε ο τελευταίος να πάρει φωτιά.
    Αν ΔΕΝ έχει ρελε διαφυγής έχεις δίκιο στο 1,5mm καλώδιο,
    όταν υπάρχει όμως ρελε διαφυγής αυτός ενεργοποιείτε στα 30 ma όποτε το 2,5mm καλώδιο είναι υπέρ αρκετό και για της δυο περιπτώσεις kalodia.doc

  8. #17
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.603

    Προεπιλογή

    Και πάλι δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά μέτρα ασφαλείας (γείωση - ρελέ διαφυγής) που το καθένα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του, και όχι να στηρίζεται στην καλή λειτουργία του άλλου (όπως ξέρεις, και τα ρελέ αστοχούν ενίοτε), ατα πλαίσια της λογικής της περίσσειας (redundancy).
    Και, επιτέλους, κάποτε θα πρέπει να χωνέψουε σε αυτή τη χώρα ότι οι κανονισμοί υπάρχουν για να τηρούνται, και έχουν κάποια λογική, ακόμη κι αν δεν την καταλαβαίνουμε πάντα.

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (16-11-15)

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια Θέματα

  1. Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 20:07
  2. ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
    από dardimitris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 12:39
  3. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
  4. Συνδεση θερμοσιφωνα με πριζα
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 16:44