Εάν στο 3 έχεις 220V (ως προς το Ν) τότε στην εξωτερική μονάδα πρέπει να δουλεύει ο ανεμιστήρας ή να οπλίζει η τετράοδη (οπότε πιθανόν να έχεις ρυθμίσει το μηχάνημα σε θέρμανση αντί για ψύξη)
Εάν στο 3 έχεις 220V (ως προς το Ν) τότε στην εξωτερική μονάδα πρέπει να δουλεύει ο ανεμιστήρας ή να οπλίζει η τετράοδη (οπότε πιθανόν να έχεις ρυθμίσει το μηχάνημα σε θέρμανση αντί για ψύξη)
Φιλιππε επειδή στο άλλο δωμάτιο έχει ακριβώς το ίδιο κλιματιστικό και δουλεύει κανονικά, εκεί μέτρησα στο 2 ΚΑΙ 3 220volt ως προς N. Στην δικιά μου περίπτωση τώρα έχω μόνο στο 3 220V ΚΑΙ όπως είπες ξεκινάει ο εξωτερικός ανεμιστήρας μετά από πολύ ώρα και που και που.ΓΙΑ τετραοδη βαλβιδα δεν κοίταξα.ο συμπιεστης δεν κάνει γκιχ.το κλιματιστικο το είχα στην ψύξη.
Ίσως στο δικό σου η τετράοδη είναι οπλισμένη στην ψύξη (σπάνιο, συνήθως είναι ανάποδα)
Μπορείς να δεις αν στο πηνίο του μεγάλου ρελέ της πλακέτας φτάνουν 12VDC;
Επειδή με το ηλεκτρονικά δεν τα πάω καλά ποιό ακριβώς πηνίο εννοείς;Αν εννοείς το μαύρο αυτό που είναι στο κέντρο της πλακέτας και καταλήγει στην ένδειξη 2 τότε ναι εκεί φτάνουνε 12V .
Μήπως πρέπει να κοιτάξω και τίποτα στην τετράοδη;
Ναι αυτό είναι το ρελέ.
Όταν το ρελέ παίρνει 12V, δεν έχεις 230V μεταξύ κλέμας Ν και κλέμας 2;