καμια σχεση το ενα με το αλλο. εδω απλα περνεις ετοιμα μειγματα και σε αυτο που θελω να φτιαξω κανεις τις δικες σου συνταγες οπως θελεις.
ειναι τοσο δυσκολο εως αδυνατο να κανω αυτο που λεω ? μια αντισταση ειναι με μια παροχη ρευματος.
καμια σχεση το ενα με το αλλο. εδω απλα περνεις ετοιμα μειγματα και σε αυτο που θελω να φτιαξω κανεις τις δικες σου συνταγες οπως θελεις.
ειναι τοσο δυσκολο εως αδυνατο να κανω αυτο που λεω ? μια αντισταση ειναι με μια παροχη ρευματος.
Είναι που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με αυτήν την αντίσταση , ναι μεν λέει ότι είναι 5,5 kw αλλά χρησιμοποιεί όλην την υποτιθέμενη ισχύ? γιατί όταν γράφει ότι αποδίδει ανά 2 ίντσες τετραγωνικής επιφάνειας της αντίστασης 50W . Είναι δύσκολο να δεχτώ ότι τελικώς δουλεύει στα 5,5 kw αλλά στην πράξη κατά πολύ λιγότερο (για αποφυγή "καψαλίσματος" του υγρού ) δηλαδή θέλουμε μια αντίσταση από ότι έχω καταλάβει ναι μεν μεγάλης ισχύος (μάλλον απόδοσης σε έκταση επιφάνειας ) αλλά εξαιτίας της μικρότερης τάσης τροφοδοσίας (από 220V σε 120V ) έχουμε μια "απαλή " αντίσταση π.χ. όπως στις αντιστάσεις σιλικόνης απόψυξης στα ψυγεία . Είναι όμως 5,5 kw ? και τα καλώδια που περιλαμβάνει το κιτ (μικρά σε διάμετρο) στο link δεν δείχνουν να είναι τελικά μεγάλης ισχύος στην πράξη αυτή η αντίσταση. Ας πουν και οι υπόλοιποι την γνώμη τους.
Έπειτα φίλε indian από ότι διαβάζω στην όλην διαδικασία θέλουμε απόλυτα σταθερές θερμοκρασίες , και από ότι γράφουν (μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και αν έχει μόνωση ή όχι το καζάνι ) μιλάμε για μεγάλο μπέρδεμα.
Έπειτα λες "δεν θέλεις να αγοράσεις τζάμπα " αυτά τα υλικά κτλ κτλ. (άρα μας ζητάς να γίνει κάτι χωρίς τα εγκεκριμένα ανταλλακτικά του link) έτσι δεν είναι?
οχι απο το σαιτ θα την παρω την αντισταση, αλλα τα υπολοιπα, καλωδια,κουτι, ασφαλειες και τετοια μπορω να τα βρω και εδω.
το θεμα ειναι μια απο αυτες τις αντιστασεις (4500W η 5500) να μπορει να μου ζεστανει 70λ. νερου σε περιπου 70-80 βαθμους.
το πρόβλημά σου δεν είναι αν θα μπορέσουν οι παραπάνω αντιστάσεις να ζεστάνουν τα 70λ νερού, σαφώς και θα μπορέσουν και η μία και η άλλη , όπως και μια πιο μικρή (4000 wATT, ας πούμε)..
το θέμα είναι ότι ο τύπος τροφοδοτεί αυτή την αντίσταση με την μισή τάση, άρα παίρνει την μισή της ισχύ (2250 watt), που σημαίνει ότι και με 2500 WATT αντίσταση, κάνεις τη δουλειά, όσο αφορά το φτάσιμο της θερμοκρασίας, ΟΜΩΣ έχεις πολύ μικρότερη στιγμιαία θερμοκρασία γύρω από την αντίσταση!!
αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, και αν δεν σου είναι πρόβλημα που το νερό γύρω από την αντίσταση θα ξεπερνά τους 90 βαθμούς, προχώρα με μια οποιαδήποτε αντίσταση από 2500watt (που θα μπορείς να την τροφοδοτήσεις από οποιαδήποτε ενισχυμένη πρίζα -16Αμπερ ασφάλεια)η/ μεγαλύτερη αν θες γρήγορο αποτέλεσμα......
Αν όμως υπάρχει πρόβλημα στην παράμετρο που σου περιγράφω, πρέπει να πάρεις 2 αντιστάσεις και να τις συνδέσεις σε σειρά!..
FILMAN (27-05-15)
καλως. ευχαριστω παρα πολυ παιδια για τις πληροφοριες.
Βρηκα εναν ηλεκτρολογο σημερα που πιστευω θα μου κανει την δουλεια γιατι δεν θελω να μπλεχτω με τοσο μεγαλα ρευματα.
ευχαριστω παρα πολυ!!