Πρώτα από όλα Χρόνια Πολλά.
Δεύτερον,θελω να ζητήσω συγνώμη που αργώ να απαντήσω στις καταχωρήσεις σας...
Τρίτον όσον αφορά τη βλάβη,έφερα ψυκτικό της εταιρείας LG.Η διαδικασία που ακολούθησα ήταν μέσα από το επίσημο site της εταιρείας.Με πήρε τηλέφωνο ο τεχνικός ,του είπα τι συμβαίνει κ εχθές ήρθε στο σπίτι μου.Το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις μπηκε σπίτι πήγε στον πίνακα του ρεύματος και κοίταξε για ασφάλεια 20A, αλλά πουθενά.Το κλιματιστικό είναι πάνω σε 16Α ασφάλεια,με 3,5mm καλώδια.Μου εξήγησε ότι η ασφάλεια είναι οριακή για 18άρι κλιματιστικό, με αποτέλεσμα όταν ζητάει ο κομπρέσορας το κάτι παραπάνω σε Αmper και δεν το παίρνει λογω περιορισμού της ασφάλειας ,η εσξωτερική μονάδα δίνει εντολή για σβήσιμο,για να μη πάθει ζημιά.Σε αυτό συμβάλουν δυο πράγματα (μου εξήγησε),τα οριακά Amper της ασφάλειας και ο πολυκαιρισμός της στις επαφές της.Για αυτό μου το έκανε μετά από 5 χρόνια μου είπε.Μου είπε ότι είναι σίγουρος 99% για αυτό και του έχει ξανατύχει άλλες δυο φορές σε 18άρι και 24άρι κλιματιστικό αντίστοιχα της ίδιας εταιρείας.Να σημειώσω ότι το κλιματιστικό το είχα ανοιχτό πριν έρθει για καμιά ώρα κ λειτουργούσε κανονικότατα
Εν αναμονή λοιπόν,αλλαγή αφάλειας και θα το δω στις πολλές ζέστες...
Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους σας για τη βοήθεια στο συγκεκριμένο νήμα αλλά και μέσω pm.
Φιλικά,
Παναγιώτης