Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 11

Θέμα: ΕΠΑΓΩΓΗ;

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Ενδιαφέρον. Υπάρχει λύση;

  2. #2
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Ενδεικτικο τυπου led π.χ ΑΒΒ.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    απο οτι καταλαβα την εγκατασταση την εχεις κανει σκατα. συγγνωμη για την εκφραση αλλα αυτο καταλαβαινω οτι εχεις κανει. κανε τα πραγματα σωστα και μετα βλεπουμε το γιατι αναβει και το γιατι σβηνει το ενδεικτικο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 06-04-15 στις 23:15

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Άμα χρησιμοποιήσω πηνίο για φίλτρο θα κάνει δουλειά;

  5. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikakis30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άμα χρησιμοποιήσω πηνίο για φίλτρο θα κάνει δουλειά;
    Όχι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikakis30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν ανάβω το boiler, μου ανάβει τρεμοπαίζοντας, η λυχνία του πιεστικου.
    Καταρχήν δεν γίνεται η λυχνία να είναι παράλληλα στο μοτέρ και εντούτοις να μισοανάβει. Βάλε ένα σχήμα να δούμε τί ακριβώς έχεις κάνει. Επίσης η χρήση του κιτρινοπράσινου αγωγού για άλλους σκοπούς πέραν της γείωσης δεν μου αρέσει.

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Παιδιά ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Είναι λόγω χωρητικότητας καλωδίων. Παρόμοιο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί στην ένδειξη σε λυχνία για νυχτερινό τιμολόγιο στον πίνακα που έρχεται από το ρολόι(όχι σε μένα). Το LED είναι η καλύτερη λύση(http://www.michanikos.gr/topic/13854...F%CF%8D/page-2). Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα γιατί έτσι κι' αλλιώς ανάβει αχνά,όταν δίνω την εντολή να δουλέψει το BOILER. Κατα τ'άλλα η σκατά εγκατάσταση που έχω κάνει δουλεύει ΟΚ.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    το οτι δουλευει δεν σημαινει οτι δουλευει και σωστα η οτι εντος προδιαγραφων. οταν βλεπω ατομα να χρησιμοποιουν τον αγωγο της γειωσης για αλλο σκοπο η για γειωση καλωδιο ασχετο με το κιτρινοπρασινο μου ανεβαινει η πιεση...