Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 19

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.699

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    3 μόνο καλώδια δεν πάνε στην πλακέτα του κυκλοφορητή από το λέβητα; Αν ναι, τότε ο λέβητας δεν έχει σχέση με τις στροφές του κυκλοφορητή και μπορείς να ελέγξεις αν παίρνει "εντολή" εύκολα.

    Η πλακέτα έχει 3 triac, 1 trasformer, 1 regulator, 1 cpu και πυκνωτές. Μπορεί να ελεγχθεί από κάποιον ηλεκτρονικό.
    Εγω βλεπω οτι απλως παιρνει σταθερα 230 για να δουλεψει και μετα μεταβαλει τις στροφες αναλογα την εντολη που παιρνει απο τον καυστηρα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    22

    Προεπιλογή

    επισυνάπτω τη φώτο με τα 2 λεπτα καλώδια που έρχονται απο το λέβητα .





    μετρώντας την τάση τους λογικά περιμένω dc volt να δω απο το λέβητα???
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 10:21
  2. Λέβητας Vulcan.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 20:27
  3. [Κλιματιστικό] Buderus 9000Btu
    από ventouza6969 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 16:55
  4. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 09:04

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας