Μήπως κάηκε κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής-εξαγωγής νερού?
Μήπως κάηκε κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής-εξαγωγής νερού?
ο λέβητας στην έξοδο του έχει υψηλή θερμοκρασία (καυτό σωλήνωμα διαπιστωμένο και με την αφή)
κάτι που δεν είχε στην κανονική του λειτουργία (επέτρεπε η θερμοκρασία να το ακουμπήσεις), δηλαδη φαίνεται οτι δεν ρέει το νερό για να απάγει την θερμότητα της καύσης
Ο κλασσικός μπακάλικος τρόπος που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοι για να τσεκάρουν αν δουλεύει ο κυκλοφορητής, χωρίς να λύσουν τίποτα: ακουμπάς τη μύτη ενός κατσαβιδιού στο σώμα του κυκλοφορητή, και βάζεις το αυτί σου στην άκρη της λαβής. Αν δουλεύει, θα ακούσεις το βόμβο, που δεν ακούγεται αλλιώς. Πάναπλο και αποτελεσματικό.
Gregpro (01-03-15)
^^ Μα προφανως και δεν δουλευει αφου ο λεβητας βγαζει error απο υπερθερμανση.Το προβλημα του φιλου ειναι αν φταιει η πλακετα η το μοτερ του κυκλοφορητη..
Μακαρι να βγαλεις ακρη φιλε γιατι ειδα την τιμη του και τρομαξα..Καλα και αυτοι για να δουλεψει ενας κυκλοφορητης χρειαζεται ολοκληρη πλακετα με χιλια δυο κερατα επανω;
Ειναι τοσο αναγκη να μπορει να αλλαζει στροφες ελεγχομενος απο τον εγκεφαλο του καυστηρα;Τοσα χρονια που υπαρχει χειροκινητος ελεγχος(το κλασσικο διακοπτακι που εχει επανω) δεν δουλευαν καλα δηλαδη;
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Μία γενική πληροφορία έδωσα Γιώργο, διαβάζουν κι άλλοι.
Δεν το ξέρουμε αυτό! Δεν ξέρουμε καν αν η μη λειτουργία του κυκλοφορητή είναι το αίτιο, ή το αιτιατό. Ενδέχεται ο κυκλοφορητής να ελέγχεται (εντολή/στροφές) από κάποια άλλη πλακέτα (ή από απλά αισθητήρια; ) που επίσης δεν ξέρουμε αν είναι εντάξει. Εφόσον υπάρχουν νερά στο εωτερικό του λέβητα, μπορεί να έχει δημιουργηθεί κι αλλού ηλεκτρικό πρόβλημα.Το προβλημα του φιλου ειναι αν φταιει η πλακετα η το μοτερ του κυκλοφορητη.
Και τα καρμπυρατές δούλευαν καλά, αλλά το injection δουλεύει καλύτεραΚαλα και αυτοι για να δουλεψει ενας κυκλοφορητης χρειαζεται ολοκληρη πλακετα με χιλια δυο κερατα επανω;
Ειναι τοσο αναγκη να μπορει να αλλαζει στροφες ελεγχομενος απο τον εγκεφαλο του καυστηρα;Τοσα χρονια που υπαρχει χειροκινητος ελεγχος(το κλασσικο διακοπτακι που εχει επανω) δεν δουλευαν καλα δηλαδη;
Ναι, είναι σημαντικό να μπορεί να προσαρμόζεται η λειτουργία του κυκλοφορητή στις εκάστοτε ανάγκες, που μεταβάλλονται δυνητικά συνέχεια, αν μπαινοβγαίνουν κυκλώματα (π.χ. ζώνες, με ηλεκτροβάνες) ή σώματα (θερμοστατικές κεφαλές). Σταθερές στροφές με μεταβαλλόμενο φορτίο συνεπάγονται μη βέλτιστες ταχύτητες νερού (μεγαλύτερες έως πολύ μεγαλύτερες, όσο βγαίνουν φορτία) που δημιουργούν θορύβους, επιταχύνουν τις φθορές στο δίκτυο, και υποβαθμίζουν το βαθμό απόδοσης.
Επιπλέον, μια και ο συγκερκιμένος λέβητας είναι συμπυκνωμάτων, ο έλεγχος των στροφών του κυκλοφορητή είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η θερμοκρασία επιστροφής σε επίπεδα που επιτρέπουν την ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τα καυσαέρια. Αν "γκαζώνει" και γυρίζει πολύ ζεστά νερά, η συμπύκνωση υποβαθμίζεται, έως και δεν δουλεύει!
Κάνε και εδώ μια ερώτηση http://www.monachos.gr
ακριβώς γι αυτο ζήτησα οποιαδήποτε βοήθεια προκειμένω να επισκευάσω ή εν τελει να παρακάμψω την καρτα ελέγχου.
ακόμη περιμένω να επικοινωνήσουν μαζί μου απο τη Buderus καθώς και εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Grundfos.
Eίναι η πέμπτη ημέρα χωρις λέβητα. για αυτό το ψάχνω μήπως και καταφέρω να αποφύγω το δυνατόν τα ούτως ανύπαρκτα ευρω αυτήν την περίοδο.
ο λέβητας έχει αρκετές διαφορετικές λειτουργίες , απλά στην περίπτωση μου (που είναι μονο θερμανση) υποψιάζομαι οτι απλώς εκκινεί/σταματά τον κυκλοφορητή και άντε να δίνει και μια δευτερη μεγαλύτερη ταχύτητα -εάν και ο λέβητας δεν βλεπει καποιον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου για να γνωρίζει πόσες θερμοστατικές ειναι ανοικτες, αρα και τις απαιτήσεις σε περισσότερο νερο - αρα εκτιμώ οτι μόνο εκκίνηση / σταμάτημα του κυκλοφορητή εκτελεί.
δεν εχω όμως καποιο σχηματικό ή εγχειρίδιο του λέβητα για να το επιβεβαιώσω
Εντελώς απίθανο. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ελέγχει με αισθητήρια τουλάχιστον τις θερμοκρασίσες προσαγωγής και επιστροφής, και ίσως και την ταχύτητα του νερού με ροόμετρο, και προσαρμόζει ανάλογα τόσο την ισχύ του (είναι αναλογικός) όσο και την ταχύτητα του κυκλοφορητή.