Αν καταλαβαίνω καλά απο την φωτογραφία, ο θερμοστάτης με αυτήν την συνδεσμολογία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Το μαυρο καλώδιο (φάση ) συνδέεται με τον ένα ακροδέκτη της αντίστασης αλλά μαζί και με τον ένα ακροδέκτη του θερμοστάτη και το μπλε καλώδιο (ουδέτερος) με τον άλλο ακροδέκτη της αντίστασης μαζί και με τον άλλο ακροδέκτη του θερμοστάτη.
Αν ισχύει το παραπάνω μην ανάβεις τον θερμοσίφωνα μέχρι να διορθώσεις την συνδεσμολογία.Είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του θερμοσίφωνα . Ο θερμοστάτης θα πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με την αντίσταση του θερμοσίφωνα.
Αν δεν μπορείς να κάνεις σωστά την συνδεσμολογία να απευθυνθείς σε ηλεκτρολόγο ή σε κάποιον φίλο σου, που είναι όμως σίγουρο ότι ξέρει να κάνει την συνδεση σωστά .
Υ.Γ. Με πρόλαβε ο Νίκος,γράφαμε μαζί.