1.Στην εξωτερική μονάδα υπάρχουν δύο σωλήνες, μία μικρής διαμέτρου (υψηλή πίεση) και μία μεγάλης διαμέτρου (χαμηλή πίεση).
2.Ανάβουμε το αιρκοντίσιον.
3.Κλείνουμε τη σωλήνα υψηλής πίεσης (αυτή με τη μικρή διάμετρο).
4.Αφήνουμε το αιρκοντίσιον να λειτουργήσει 3-4 λεπτά και μετά ελέγχουμε αν μειώνεται η ψύξη (αν ο αέρας που βγάζει το αιρκοντίσιον (η εσωτρερική μονάδα, εννοείται) γίνεται όλο και πιο ζεστός).
Όταν νιώσουμε ότι ο αέρας που βγάζει είναι ίδιας θερμοκρασίας με αυτόν του δωματίου, κλείνουμε τη σωλήνα χαμηλής πίεσης (αυτή με τη μεγάλη διάμετρο) και σβήνουμε το αιρκοντίσιον.