    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mino Εμφάνιση μηνυμάτων
    να δω μηπως εχει σπασμενη λεκανη (που λογικα δεν εχει γιατι δεν το κανει παντα..)
    Αν το πρόβλημα το κάνει από την αρχή σίγουρα δεν το κάνει από σπασμένο σώμα
    αυτό μπορείς να το δεις παρατηρώντας πίσω από την κυλινδρική φτερωτή στο σώμα της εσωτερικής μονάδας

    αν είναι σπασμένο θα έχει κάθετες ρωγμές στο κέντρο σε τυχαίες θέσεις
    αν είναι έτσι τα νερά τρέχουν από το επάνω λούκι αποχέτευσης μέσω των ρωγμών αυτών

    Αν δεν έχει άλλα προβλήματα εγκατάστασης π.χ. κακό αλφάδιασμα και απορροή
    και το σπίτι έχει καλή στεγανότητα όταν κλείνουν οι πόρτες και τα παράθυρα...
    όταν λειτουργεί ο απορροφητήρας της κουζίνας δημιουργείται αρνητική πίεση και τα νερά δεν αποχετεύονται με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 20-08-14 στις 16:40

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Mπάμπης
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Πραγματικα εχω σηκωσει τα χερια ψηλά... αλφαδιασμα ειναι ΟΚ (το ειχαν δει οι τεχνικοι οταν ητσαν στην εγγυηση) σπασμενο σωμα το ιδιο... οσο για αποροφητηρες κλπ... δεν παιζει με τιποτα κατι τετοιο καθως μιλαμε για υπνοδωμάτιο.. με οτι αυτο συνεπαγεται για τις βραδυνες ωρες λειτουργιας του

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mino Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πραγματικα εχω σηκωσει τα χερια ψηλά...
    Πραγματικά μιλάς λες και το έχει καταραστεί κανένας μάγος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mino Εμφάνιση μηνυμάτων
    οσο για αποροφητηρες κλπ... δεν παιζει με τιποτα κατι τετοιο καθως μιλαμε για υπνοδωμάτιο..
    είναι φανερό ότι δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό που είπα
    να έλεγες εντάξει το σπίτι δεν είναι στεγανό ΟΚ αλλά να λες δεν πέζει αυτή η περίπτωση γιατί δεν είναι στη κουζίνα αλλά στο υπνοδωμάτιο
    μπορεί να σου φαίνεται και τρελό σαν περίπτωση αλλά μάθε την για να μην σηκώνεις τα χέρια ψηλά από απόγνωση

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    εμενα μου κανει κακη εγκατασταση και ειδικα κακη ευθυγραμμιση του σωληνα αποχετευσης. καπου ειναι ψηλοτερα απο την μοναδα με αποτελεσμα να μην μπορουν να βγουν τα νερα.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] εξωτερική μονάδα
    από chronis88 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 18:40
  2. [Κλιματιστικό] σταματα να δουλευει, παγωνει εξωτερικα,σταζει νερα εσωτερικα
    από makis40 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 14:10
  3. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 20:03
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 18:03
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 14:33

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας