τι προβλημα θα δημιουργηθει αν στην σωληνα της 1/2 ιντσας χρησιμοποιησουμε 3/8 και 20 ποντους πριν την βανα της αναρωφησης να κολησουμε ενα κοματι 1/2 ιντσας;
Θεωριτικά κανένα
Αλήθεια στην περίπωση αυτή έχει γίνει «σκάτζα» με άλλη μονάδα ή ήταν έτσι;
Βρήκα μια τέτοια περίπτωση και φρίκαρα
μπορείς να κάνεις στην 3/8 μεγάλο φλερ και να το πιάσεις με το ρακόρ της 1/2 (κεντραρισμένα)
νικο σε ευχαριστω για την απαντηση σου αλλα αμα δουλεψουν στην θερμανση δεν θα εχουν μεγαλυτερη πιεση στην αναρωφηση με αποτελεσμα στα συμβατικα μοντελα να κοβει ο συμπιεστης.
αμα δουλεψουν στην θερμανση δεν θα εχουν μεγαλυτερη πιεση στην αναρωφηση με αποτελεσμα στα συμβατικα μοντελα να κοβει ο συμπιεστης.
Στην θέρμανση θα έχει μεγάλη πίεση γιατί απλά το ίδο κύκλωμα σε αυτήν την περίπτωση (θέρμανση) έχει γίνει κύκλωμα υψηλής
Το θέμα σου ήταν η ασφάλεια της σωλήνας