    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου αναφέρεις διάγραμμα για πτώση πίεσης !!!! ανάφερε κανείς κάτι τέτοιο ??? Αυτό συζητάγαμε ? Όσο για την απόδοση το ανέφερα ποιό πάνω δεν το διαβασες ?? Είπα λοιπόν ότι θα έχει διαφορά στη ταχύτητα που θερμαίνεται το σώμα με ότι συνεπάγεται από αυτό ...
    Κι όμως, έχει και παραέχει σχέση! Με ίδιο διάγραμμα πτώσης πίεσης (και το ίδιο σώμα, βέβαια) συνάγεται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα περάσει η ίδια παροχή από το σώμα.
    Ως γνωστόν, η ισχύς του σώματος είναι P = V * Δt, όπου V η παροχή και Δt η διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής - επιστροφής.
    Το Δt εξαρτάται από την παροχή, τα χαρακτηριστικά του σώματος και τη θερμοκρασία του χώρου. Αφού λοιπόν όλα αυτά είναι αμετάβλητα, και η ισχύς του σώματος παραμένει αμετάβλητη.
    Επομένως δεν διαφοροποιείται η απόδοση.