Κάπου σε χάνω Φίλιππε. Γιατί αυτό θα έπρεπε να επηρρεάζει το ρελέ; Το ρελέ πέφτει όταν δει διαφορά έντασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου, ανεξάρτητα από το αν η διαρροή προς τη γη είναι από τη φάση ή από τον ουδέτερο.
Κάπου σε χάνω Φίλιππε. Γιατί αυτό θα έπρεπε να επηρρεάζει το ρελέ; Το ρελέ πέφτει όταν δει διαφορά έντασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου, ανεξάρτητα από το αν η διαρροή προς τη γη είναι από τη φάση ή από τον ουδέτερο.
Ναι αλλα αλλο ρευμα διαρροης θα εχει μεταξυ φασης-γειωσης(ταση 230V) και αλλο ρευμα μεταξυ ουδετερου γειωσης(ταση 2-3V)
Αν διαρροη ειναι μικρη την παλευεις για λιγο καιρο αλλαζοντας το φις.Μετα βεβαια οσο περναει ο καιρος χειροτερευει η διαρροη και τελικα πεφτει και μεταξυ ουδετερου- γειωσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Πολύ σωστά. Το κλειδί είναι ότι η τάση φάσης - γης είναι 230V ενώ η τάση ουδετέρου - γης είναι μόνο μερικά V. Έτσι αν υπάρχει μια μικρή αντίσταση μεταξύ ενός ενεργού αγωγού και της γης το ρελέ θα πέφτει με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης στην πρίζα (αν στον προβληματικό ενεργό αγωγό έχουμε τη φάση θα έχουμε και βραχυκύκλωμα - πέσιμο ασφαλειών), ενώ αν υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση μεταξύ ενός ενεργού αγωγού και της γης το ρελέ θα πέφτει μόνο με τον ένα τρόπο σύνδεσης στην πρίζα (αν στον προβληματικό ενεργό αγωγό έχουμε τη φάση και όχι τον ουδέτερο).
Με πρόλαβες Ιούνιε, αν και τη δοκιμή είπα να την κάνει για διαγνωστικούς σκοπούς και όχι ως μόνιμη λύση στο πρόβλημα του μηχανήματος - αν βέβαια δεν πέφτει το ρελέ και με το φις βαλμένο ανάποδα στην πρίζα.
Ναι, θεωρητικά θα μπορούσε. Δεν μου έχει τύχει ποτέ τόσο οριακή διαρροή και δεν το σκέφτηκα.