αλλαξε τον πυκνωτη στο κομπρεσερ εχει "πεσει" η χωριτηκοτητα του. πρεπει να ειναι εαν θυμαμε καλα 40 mf
αλλαξε τον πυκνωτη στο κομπρεσερ εχει "πεσει" η χωριτηκοτητα του. πρεπει να ειναι εαν θυμαμε καλα 40 mf
λες να είναι από αυτό;εχω έναν πυκνωτή θα παω να δοκιμασω κ ενημερωνω.
λοιπον επειδή ο πυκνωτης που ειχα δεν ηταν ιδιος ειπα να δω από που είναι το πρόβλημα.ξεσυνδεσα τα καλωδια της εξωτερικης μοναδας κ εβαλα στην πριζα την εσωτερικη να δω τι θα γινει. ανοιξε κκ μετα από μερικα δευτερόλεπτα επεσε η ασφαλεια. αρα το πρόβλημα είναι στην εσωτερικη μοναδα και όχι στην εξωτερικη. τωρα από που μπορει να προερχεται το πρόβλημα; καμια ιδεα τι να κοιτάξω;
βγαλε τα καλωδια των εντολων απο το εσωτερικο μηχανημα. και μετα δοκιμασετο χωρις τα καλωδια (στην ψυξη ή σκετο ανεμηστηρα ) θα σου ριξει την ασφαλεια; (σου ριχνει την ασφαλεια ή ρελε ) εχει διαφορα μεγαλη.δοκιμασε και απο μια αλλη μπριζα εαν σου ριχνει την ασφαλεια,εαν χωρις τα καλωδια παλι σου ριξει την ασφαλεια εχει προβλημα η πλακετα
ριχνει τον γενικο λαθος εγραψα ασφαλεια.εκανα αυτό που ειπες αλλα παλι τα ιδια. υποψην πως δεν πεφτει αμεσως ο γενικος αλλα μετα από 30 δευτερα περιπου.μπριζα εχω αλλαξει.το περιεργο είναι πως δουλεψε κανα μηνα κανονικα κ στην άλλη μπριζα κ μετα τα ιδια.
Μάλλον σωστά υποψιάζεται ο Θανάσης ότι αυτό που σου ρίχνει είναι το ρελέ και όχι ασφάλεια ή "γενικός". Και έχει σημασία στη διάγνωση της βλάβης. Αν θέλεις βγάλε και ανέβασε μία φωτογραφία να δούμε τί είναι αυτό που σου ρίχνει.