    Watts calculation

    The the power P in watts (W) is equal to the voltage V in volts (V) times the current I in amps (A):

    P=220X16= 3520WATT Άρα καλά κάνει και πέφτει η ασφάλεια γιατί δεν αντέχει τα 4000 WATTS

  2. #12
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Γιώργο σωστά ξεκινάς με τον υπολογισμό της ισχύος, απλά κάτι που πολύς κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει είναι ότι εδώ και κάμποσα χρόνια η τάση του δικτύου είναι 230V, όχι 220V.
    Αρα 230V x 16Α = 3680W ονομαστική ισχύς από 16άρα ασφάλεια. Αν πάμε ανάποδα, 4000W / 230V = 17.39A, ένταση στην οποία πιθανότατα δεν θα πέσει ποτέ η 16Α ασφάλεια, αλλά τόσο η ασφάλεια όσο και η γραμμή, αλλά και η πρίζα και το φις (που κατά κανόνα είναι 16άρια κι αυτά) θα λειτουργούν όλα στην τσίτα, και οι πιθανότητες υπερθέρμανσης είναι πολύ μεγάλες. Εν κατακλείδι, η μόνη σωστή από πλευράς ασφάλειας λύση είναι η αφιερωμένη γραμμή από τον πίνακα, με 20άρα ασφάλεια.
    Οσον αφορά τη διατομή του καλωδίου, το 2.5mm² είναι οριακό για όδευση στον αέρα και με απόσταση μεταξύ αγωγών ίση με τη διάμετρό του (ονομαστικά 21Α φόρτιση), για εντοιχισμένο πάμε στα 4mm² για ασφαλή λειτουργία.

  3. #13
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι οι ασφάλειες των 16Α πέφτουν στα 16.01Α, σας λέω ότι αυτό είναι ΛΑΘΟΣ.

    Στην πραγματικότητα (όσον αφορά τις καμπύλες Β, C και D), μπορούν να μην πέφτουν ποτέ ακόμα και αν κανείς τραβάει συνεχώς 1.45 φορές το ονομαστικό ρεύμα, που για 16άρα ασφάλεια είναι 16 * 1.45 = 23.2Α, ενώ δεν θα πέσουν σίγουρα ποτέ αν το ρεύμα είναι έως και 1.13 φορέςτο ονομαστικό ρεύμα, που για 16άρα ασφάλεια είναι 16 * 1.13 = 18.1Α.

    Ο θερμοσίφωνας των 4kW τραβάει στα 230V μόνο 4000 / 230 = 17.4Α που είναι λιγότερα από τα 18.1Α, πόσο μάλλον από τα 23.2Α.

    Τα καλώδια των 2.5mm2 αντέχουν στα παραπάνω ρεύματα γι' αυτό και συνοδεύονται από τις ασφάλειες που τα επιτρέπουν. Δεν ασφαλίζονται με 16Α ασφάλειες που επιτρέπουν συνεχόμενα 23.2Α ενώ αντέχουν μόνο ως 16Α, αλλά ενώ αντέχουν ως και 23.2Α. Εννοείται βέβαια ότι δεν περιμένει κανείς ένα καλώδιο υπό αυτές τις συνθήκες να είναι παγωμένο, αλλά όχι ότι δεν θα πιάνεται κιόλας.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  4. #14
    Το avatar του χρήστη east electronics
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Όνομα
    Sakis Petropoulos
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    ATHENS GREECE
    Μηνύματα
    1.520

    Προεπιλογή

    Αρχικα θα παρακαλουσα την διαχειριση να κανει παρατηρηση στον χρηστη Filman μια και αυτο που προτεινει ειναι εναντια σε καθε κανονισμο ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ .


    Για τον ανθρωπο που αρχισε το νημα

    εαν εχεις οικογενεια και παιδακια μην τον ακους τον ανθρωπο ειναι απλα ενας θεωρητικος τυπολατρης και με τετοιυ ειδους θεματα εχει κανει ανω κατω το φορουμ παραπανω απο 2-3 φορες .Ειναι απλα δεδομενο οτι η πριζα , η μπαλαντεζα η κατι αλλο στην συνδεση θα παρει φωτια και μαζι με αυτο θα καεις εσυ η το σπιτι σου .

    Πιο αναλυτικα

    Αυτο που λεει για την ασφαλεια θεωρητικα ειναι σωστο
    Αυτο που λεει για το καλωδιο θεωρητικα επισης ειναι σωστο
    Στην πραξη επεμβαινει ο κανονισμος ο οποιος δεν ειναι θεωρητικος και λεει ρητα οτι το καλωδια ασφαλιζεται με 16Α
    Στην πραξη καμμια πριζα δεν μπορει να παρεχει 17 αμπερ συνεχομενα ακομα και αν στην θεωρια γραφει οτι ειναι max 16
    Στην πραξη αντιστοιχα κανενα φις δεν μπορει να σηκωνει 17 Α συνεχομενα ακομα και αν στην θεωρια γραφει οτι ειναι max 16

    Σε ενα συστημα, που ξεκιναει απο πινακα με ασφαλεια 16 Α , ακολουθει μια γραμμη η οποια το πιθανοτερο να ειναι 3Χ1,5 αλλα και στην περιπτωση που ισως ειναι 3Χ2,5 σπανια αυτη ειναι κατ ευθειαν και ειναι πιθανον να τροφοδοτει και κατι αλλο ενδιαμεσα οπου τσπ εχει καποια μετρα καλωδιο καποιες πιθανες διακλδωσεις , μια συνδεση σε μια πριζα , μια συνδεση σε ενα φις και ξανα μια συνδεση στον θερμοσιφωνα

    Εκει που ποναει η εγκατασταση ειναι στις συνδεσεις και οχι στις διατομες των καλωδιων Τελικα το καλωδιο μπορει και να αντεξει ακομα και αν ζεσταθει αλλα η πριζα το φις η κατι αλλο θα παρει φωτια εγγυημενα ! Επισης ενας ακομα λογος οπου η συνδεση του θερμοσιφωνα οριζεται κατω απο συγκεκριμενο κανονισμο ειναι οτι ο θερμοστατης πρεπει για λογους ασφαλειας να διακοπτει την φαση και οχι τον ουδετερο .( εκτος εαν ειναι διπλης επαφης ) αλλα παρολα αυτα ο κανισμος ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ

    Θα επρεπε να ντρεπεσαι τουλαχιστον Filman ξανα μανα τα ιδια
    SERVICE ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε

  5. #15
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρχικα θα παρακαλουσα την διαχειριση να κανει παρατηρηση στον χρηστη Filman μια και αυτο που προτεινει ειναι εναντια σε καθε κανονισμο
    Ευχαριστώ για την πρόταση, ήθελα να το ζητήσω κι εγώ αλλά βαριόμουνα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ .
    Θεωρώ αυτονόητο βέβαια ότι δεν θα τολμήσεις να μην παραθέσεις το συγκεκριμένο τμήμα του κανονισμού στο άμεσο μέλλον...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για τον ανθρωπο που αρχισε το νημα

    εαν εχεις οικογενεια και παιδακια μην τον ακους τον ανθρωπο ειναι απλα ενας θεωρητικος τυπολατρης και με τετοιυ ειδους θεματα εχει κανει ανω κατω το φορουμ παραπανω απο 2-3 φορες .
    Βέβαια, ο χαμός γίνεται πάντα όταν θα μπεις εσύ στο όποιο θέμα. Διότι μέχρι το ποστ #13 δεν βλέπω (δεν ξέρω μπορεί να είμαι τυφλός) να γίνεται κανένας χαμός.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιο αναλυτικα

    Αυτο που λεει για την ασφαλεια θεωρητικα ειναι σωστο
    Αυτο που λεει για το καλωδιο θεωρητικα επισης ειναι σωστο
    Έτσι... Έχουμε λοιπόν πάλι τα ίδια: Αυτά που λέω είναι σωστά αλλά είναι λάθος...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην πραξη επεμβαινει ο κανονισμος ο οποιος δεν ειναι θεωρητικος και λεει ρητα οτι το καλωδια ασφαλιζεται με 16Α
    Ποιο καλώδιο; Το 1.5mm2; Αυτό ασφαλίζεται με 10Α (περισσότερα επ' αυτού παρακάτω). Με 16Α ασφαλίζεται το 2.5mm2. Αν είχες δυο όργανα που λέγονται μάτια (ή και ένα ακόμα) θα μπορούσες ίσως να δεις το συνημμένο στο #13 για να μάθεις (όχι, δεν είναι θανατηφόρο) από την ΑΒΒ - η οποία όσο νά 'ναι ξέρει κάτι παραπάνω από σένα (μια και σε αντίθεση με σένα φτιάχνει ασφάλειες) - ότι μια 16άρα ασφάλεια Β - C - D επιτρέπει τη ροή ρευμάτων έως και 23.2Α χωρίς να πέφτει. Αυτό το ρεύμα λοιπόν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να περνάει από το καλώδιο που ακολουθεί το οποίο θα έχει διατομή 2.5mm2, μια και το καλώδιο αυτό ΣΩΣΤΑ ασφαλίζεται με την εν λόγω 16Α ασφάλεια...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην πραξη καμμια πριζα δεν μπορει να παρεχει 17 αμπερ συνεχομενα ακομα και αν στην θεωρια γραφει οτι ειναι max 16
    Στην πραξη αντιστοιχα κανενα φις δεν μπορει να σηκωνει 17 Α συνεχομενα ακομα και αν στην θεωρια γραφει οτι ειναι max 16
    Τότε μπορείς ελεύθερα να κάνεις καταγγελία στη legrand, στην ABB, στη GIRA, στη VIMAR και σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείες κατασκευής διακοπτικού υλικού για την εγκληματική στάση τους, αφού διαθέτουν πρίζες που λένε 16Α οι οποίες - σύμφωνα με σένα πάντα - λιώνουν στα 17Α και κατά συνέπεια είναι ασύμβατες με τις 16άρες ασφάλειες που όπως είπαμε επιτρέπουν τη ροή ως και 23.2Α. Πρόσεξε μόνο μη μπερδευτείς και απευθυνθείς για την καταγγελία αυτή στους διαχειριστές του παρόντος φόρουμ. Σε βεβαιώνω με το χέρι τη φωτιά ότι είναι αναρμόδιοι για κάτι τέτοιο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ενα συστημα, που ξεκιναει απο πινακα με ασφαλεια 16 Α , ακολουθει μια γραμμη η οποια το πιθανοτερο να ειναι 3Χ1,5
    Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς πόσο άσχετος είσαι. Ρώτησε όποιον θες τι καλώδιο ακολουθεί μετά από μια 16Α ασφάλεια (δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ηλεκτρολόγο - μπορείς να ρωτήσεις και περιπτερά) να δούμε πόσοι θα σου πουν "1.5mm2". Αν από μια ασφάλεια 16Α φεύγει τέτοιο καλώδιο, τότε αυτός που το έκανε αυτό (αν κρίνω από το υφάκι σου εσύ αυτό το εφαρμόζεις συστηματικά) πρέπει να καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές ως εγκληματίας δεδομένου ότι το καλώδιο των 1.5mm2 ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ,όχι τα 16Α, αλλά τα 23.2Α που επιτρέπει η 16Α ασφάλεια... Γι' αυτό του βάζουν max. 10Α ασφάλεια σύμφωνα με τον κανονισμό με τον οποίο είσαι ερωτευμένος και που τον εφαρμόζεις τυφλά δάσκαλε...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    αλλα και στην περιπτωση που ισως ειναι 3Χ2,5 σπανια αυτη ειναι κατ ευθειαν και ειναι πιθανον να τροφοδοτει και κατι αλλο ενδιαμεσα οπου τσπ εχει καποια μετρα καλωδιο καποιες πιθανες διακλδωσεις , μια συνδεση σε μια πριζα , μια συνδεση σε ενα φις και ξανα μια συνδεση στον θερμοσιφωνα

    Εκει που ποναει η εγκατασταση ειναι στις συνδεσεις και οχι στις διατομες των καλωδιων
    Ώστε οι διακλαδώσεις και οι συνδέσεις γενικότερα στα μεγάλα ρεύματα απαγορεύονται. Δεν το ήξερα, ζητώ συγγνώμη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικα το καλωδιο μπορει και να αντεξει ακομα και αν ζεσταθει αλλα η πριζα το φις η κατι αλλο θα παρει φωτια εγγυημενα !
    Τώρα βέβαια αν κάποιος θέλει να μάθει τί πραγματικά συμβαίνει, μπορεί απλώς να διαβάσει την παράγραφο 3 στο ποστ #10...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης ενας ακομα λογος οπου η συνδεση του θερμοσιφωνα οριζεται κατω απο συγκεκριμενο κανονισμο ειναι οτι ο θερμοστατης πρεπει για λογους ασφαλειας να διακοπτει την φαση και οχι τον ουδετερο.
    ...το οποίο βέβαια σε μια καφετιέρα μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Ναι, είναι ασφαλώς προτιμότερο να διακόπτει την φάση, αλλά και τον ουδέτερο να διακόψει πάλι θα σβήσει η αντίσταση. Επίσης μπορεί κανείς να σημαδέψει το φις ώστε να το βάζει πάντα με τον ίδιο τρόπο στην πρίζα ώστε η φάση να πηγαίνει εκεί που πρέπει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    ( εκτος εαν ειναι διπλης επαφης )
    Ασχετοσύνης συνέχεια... Ο θερμοστάτης διπλής επαφής κόβει και τους δυο πόλους μόνο σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας του, ενώ σε κανονική λειτουργία κόβει μόνο τον ένα (τη φάση). Αυτό φαίνεται βεβαίως και στο διάγραμμα που είναι σχεδιασμένο πάνω στο θερμοστάτη. Πρέπει βέβαια να έχει κανείς μάτια για να το δει, αλλιώς λέει ό,τι του έρθει στο κεφάλι...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα επρεπε να ντρεπεσαι τουλαχιστον Filman ξανα μανα τα ιδια
    Μπα, τα έχω ξεπεράσει αυτά...

    Και για να μην ξεχνιόμαστε, περιμένω να δω το τμήμα του κανονισμού που απαγορεύει να συνδέουμε συσκευές 3 ... 4kW σε πρίζα

  6. #16
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jul 2004
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    329

    Προεπιλογή

    Η θεωρία με την πράξη μερικές φορές απέχει τρομερά. Φίλιππε μπορεί να ισχύει αυτό που
    λες, εγώ όμως ανατρίχιασα με το που το διάβασα ..., και δεν βλέπω τον λόγο να ξεζουμίσεις
    την εγκατάσταση.

    Σε μια ηλεκ εγκατάσταση, δεν τις "πίνουμε το αίμα" ΠΟΤΕ. Ίσα ίσα που κρατάμε κάποια
    (παραπανίσια) όρια ασφαλείας. Όταν λέμε 16άρα, ακόμα και η απλή σούκο δεν μπορεί να
    δώσει πάνω απο 15-17Α. Αν τραβήξεις 16-17 συνεχόμενα πιθανών θα ζεματίσει σε κάποια
    ώρα. Αυτά τα λεω εμπειρικά (στην πράξη). Και αν έχεις και κινέζικες πρίζες κινδυνεύεις με
    φωτιά ...


    Γιώργο ο θερμοσίφωνας δεν συνδέεται ΠΟΤΕ με πρίζα. Μη "σπας τις προδιαγραφές". Πάρε
    έναν ηλεκτρολόγο να τα δεί στην πράξη αυτά που λες
    , και να σου πεί. Να ξέρεις όμως θα
    σου πεί τροφοδότηση του θερμοσίφωνα, ... μέσα απο τον ηλεκ. πίνακα
    .

    Το παρών το κλειδώνω, γιατί το θεωρώ τρομερά επικίνδυνο, να υλοποιηθεί απο αναρμόδιο
    άτομο (Γιώργο συγγνώμη).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 17-09-13 στις 16:59
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr

    __________
    (moutoulos)

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    bolsevikos (09-10-14)

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια Θέματα

  1. Αδειασμα θερμοσιφωνα......
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 20:07
  2. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
  3. [Φορητός Η/Υ] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ
    από kasikis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-13, 15:41
  4. Προβλημα με τη συνδεση του plug
    από benakis στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 23:37
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 21:21

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας