Καμιά φωτιά δεν παίρνεις αν η ασφάλεια στον πίνακα είναι σωστή για τα καλώδια που αναχωρούν, και αν οι διάφορες συνδέσεις και επαφές του κυκλώματος είναι καθαρές και σφικτές.

Η Β16 δεν έπρεπε να πέφτει με 4kW θερμοσίφωνα, εκτός αν τροφοδοτεί ταυτόχρονα και άλλες συσκευές ή είναι εκτεθειμένη σε πηγές θερμότητας ή στον ήλιο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δοκίμασε να την αλλάξεις με μια ίδια καινούρια ασφάλεια.

Επίσης σιγουρέψου ότι η πρίζα και το φις που χρησιμοποιείς είναι σε καλή κατάσταση, το μέταλλο των πόλων και των επαφών να είναι στιλπνό, χωρίς οξειδώσεις ή άλλες ακαθαρσίες, π.χ. λάσπες, μπογιές, κ.λ.π., και το κούμπωμα του φις στην πρίζα είναι σφιχτό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, διαφορετικά η πρίζα και το φις θα υπερθερμανθούν και θα λιώσουν. Εδώ είναι που κινδυνεύεις από φωτιά.

Εφόσον η ασφάλεια είναι 16Α το καλώδιο δεν χρειάζεται να είναι 4mm2, μπορεί να είναι και 2.5mm2.