Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 16
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή ΝΕΚΡΟ Mitsubishi msh-09nv2

    Γεια σας

    εχω ενα mitsubishi msh-09nv2 ειχα να το δουλεψω απο το περασμενο καλοκαιρι, τωρα που το χρειαζομαι ειναι νεκρο δεν κανει τιποτα απο το τηλεχειριστηριο και απο το πληκτρο αναγκης

  2. #2
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    -Τσεκαρε αν εχει ταση η μπριζα.
    -Πιθανων να εχει καψει την εσωτερικη ασφαλεια.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    τη μπριζα την εχω τσεκαρη ειναι οκ
    και ειδα και την ασφαλεια πανο στην πλακετα ειναι ενταξη , η πλακετα δεν ειχει κανενα μαυρισμενο εξαρτημα
    μετρησα με πολυμετρο και στην εισοδο της και εχει 20v ac ,εχω τσεκαρη και ρελε και varistor ειναι οκ

  4. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    τελικα τι εκανες ...? εφτιαξε....?
    ειδες η εξοτερικη μοναδα εαν εχει καμια ααφαλεια...?

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    δεν εχω κανει τιποτα με την εξοτερικη μοναδα γιατη ειναι σε δυσκολο σημειο (ειναι σε ακαλυπτο χωρις μπαλκονι)
    θα την δω αυριο και θα σας πω

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    σημερα ειδα την εξωτερικη μοναδα η ασφαλεια ειναι οκ
    ο πυκνοτης του κομπρέσσορ ειναι οκ , τα δυο ρελε ειναι καλα
    η πλακετα δεν εχει τιποτα ειναι οκ
    εχω το κλυματιστηκο στο ρευμα και ανοιγω την εσωτερικη μοναδα μετραω στον διανομεα 230v ok ,
    στο καλωδιο που παει στην πλακετα που επρεπε να εχει 230v εχει 20v υπαρχει περιπτωση να ειναι το καλωδιο με το κλιπ ??
    εχω ξεχαση κατι ??

  7. #7
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    καθαρισε σε πρωτη φαση την εσωτερικη πλακετα με σπρευ ηλεκτρικων επαφων...
    και ρηξε μια προσεκτικη ματια σε κλιψακια καλωδιον...
    μπορεις να βγαλεις μια φωτο να δουμε ποιο καλωδιο λες για να μπορεσουμε να σε βοηθησουμε περισσοτερο?

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    IMG_0765.jpgIMG_0768.jpg
    αυτη ειναι η πλακετα το κλιπ κοντα στην ασφαλεια δεν εχει 230ν εχει 29ν
    αυτος ο διανομεας που κραταω εχει 230ν τα καλωδια προς την πλακετα οκ
    καπως διασταυρώνονται με το εξωτερικο ??

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Τσεκαρες και το ρελε?

  10. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    ναι το ρελε ειναι οκ , το ενα στην εξωτερικη πλακετα δεν ειμαι σιγουρος αν ειναι καλο

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 14:03
  2. [Φορητός Η/Υ] HP 2140 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 22:15
  3. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 19:31
  4. Laptop LG lge50 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-12, 02:03
  5. ΝΕΚΡΟ ΝΕΤΒΟΟΚ HP 210-1060SV
    από stefos1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 19:45

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας