Ευχαριστώ που απαντήσατε.Η εξωτερική μονάδα είναι σε ανοιχτό χώρο.Τις πιέσεις τις είχε γραμμένες σε ένα χαρτί(από τον πατέρα του λεει) και ήταν:στην ψύξη 59psi.Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ που απαντήσατε.Η εξωτερική μονάδα είναι σε ανοιχτό χώρο.Τις πιέσεις τις είχε γραμμένες σε ένα χαρτί(από τον πατέρα του λεει) και ήταν:στην ψύξη 59psi.Ευχαριστώ.
Καλη πιεση αλλα θα μπορουσε να το παει μεχρι και 65 psi που ειναι το καλυτερο δεν θα ειχε θεμα....
και να δει και την υψηλη πιεση του μηχανηματος ισως μην σηκωνει μεγαλη πιεση στην καταθλιψη ο συμπιεστης...( για 2 λογους)
το εξωτερικο στοιχειο το επλυνε με χημικο...?
ο ανεμηστηρας της εξωτερικης μοναδας δουλειυει...?
Το έξω μηχάνημα το έπλυνε με το λάστιχο της αυλής.Οανεμιστήρας γυρίζει
πες του να ξαναδει της πιεσεις...
Καλησπέρα.Αφού περασαν μέρες ο ψυκτικός ήρθε.Είπε ότι το ψυκτικό αέριο r-22 είναι εντάξει με πίεση 59.Βέβαια είπε ότι ήθελε λίγο για να πάει 65.Αυτός μου είπε ότι ο συμπιεστής αποδείδει πολύ λιγότερο από ότι θα έπρεπε και γιαυτό έχει μειωμένη απόδωση το κλιματιστικό.Εσείς τι λέτε?Ευχαριστώ.
Το καλυτερο που μπορει να κανει ειναι να κανει κενο
στο μηχανημα και να του βαλει φρεον με ζυγαρια
για να δει ακριβως ποιο ειναι το προβλημα.
Εντάξει θα του πω.Ευχαριστώ πολύ.