Επειδη το μηχανημα ειναι εκτος Αθηνων θα το δω το σαββατο εαν δουλευει στη ψυξη.
Παντος ψαχνοντας την πλακετα ειδα οτι εχει ενα ρελε ισχυος με 1no επαφη που στελνει
ταση στον συμπιεστη και τα υπολοιπα 5 ρελε μικροτερης ισχυος, ειναι 3 για την ταχυτητα
του ανεμιστηρα μεσα, 1 για επιλογη ψυξη-θερμανση και 1 για τον ενεμιστηρα εξω.
Υπαρχει τροπος να μετρησω τα δυο αισθητηρια θερμοκρασιας της σερμπαντινας και του
χωρου ωμικα.Εχουν πανω μια σημανση που γραφει 15Κ το ενα και 20Κ το αλλο.
Εαν αφορα ωμικη αντισταση,οντως δειχνουν εκτος κυκλωματος τις αντιστοιχες ωμικες
αντιστασεις των 15 και 20 ΚΩ.Ειμαι σιγουρος οτι ειναι ενταξει;
Επισης το ενα καλωδιο που παει στον συμπιεστη περναει μεσα απο ενα Π ενος μετασχηματιστη
και λογικα πρεπει να βλεπει για υπερενταση.
Δυο λευκα καλωδια που γραφουν FUT1 τι μπορει να ειναι;
Παντος και αδειο απο φρεον να ηταν, λογικα δε το βλεπει οποτε θα δουλευε χωρις απoδοση.
Δε βλεπω αλλα αισθητηρια, οποτε τι προστασιες αλλες μπορει να εχει το συστημα;
Συγνωμη για τον μεγαλο ογκο των αποριων αλλα το ΠΑΛΕΥΩ μπας και το φτιαξω...